一个钢筋锚固的问题
xyj19860216
2010年01月17日 00:19:21
来自于建筑施工
只看楼主

有三年没有用了,生疏很多。但我想这个图大家还可以看明白吧!我大致说一下问题,三个梁汇交在一起,可以变成简支梁,中间是柱。有弯折的是钢筋,钢筋应该锚固到柱里,但现在锚固到两边的梁里,这样做可以吗?有什么依据。

QQ截图未命名.png
有三年没有用了,生疏很多。但我想这个图大家还可以看明白吧!我大致说一下问题,三个梁汇交在一起,可以变成简支梁,中间是柱。有弯折的是钢筋,钢筋应该锚固到柱里,但现在锚固到两边的梁里,这样做可以吗?有什么依据。

QQ截图未命名.png

免费打赏
xyj19860216
2010年01月17日 00:24:20
2楼
这是用cad画的,锚固到梁里的长度满足规范。
回复
lzchenkang
2010年01月18日 14:30:48
3楼
不允许,梁的支座是柱。楼主的这种做法改变了计算模型,是错误的。如果该梁锚入柱空间不够,应要求设计变更。
回复
mrwu2002
2010年01月21日 10:38:50
4楼
如果不好做,我认为可以找设计商量。
提个建议作法:柱头临时扩大。
回复
apple2111
2010年01月21日 11:10:49
5楼
如果是主梁的话在锚固的那两条梁做个加掖就可以了
回复
hyzhanglianzhong
2010年01月22日 10:42:06
6楼
个人理解应该锚固到梁里,否则这个节点很不清晰。
回复
bfssya
2010年01月22日 10:46:19
7楼
加柱帽,扩大多道量的交汇区域面积。柱是梁的支座,梁必须锚固到自身的支座内,这个基本机理不能改变。
回复
xrff
2010年01月24日 12:27:50
8楼
要看是 什么梁;KJ梁要卯入柱内的。次梁是 可以的
回复
qiqitommy123
2010年01月24日 20:09:46
9楼
具体问题还得具体分析,一般来说不允许,因为柱式梁的支座,应锚固在柱中
回复
ziyouzizai1028
2010年04月17日 21:06:54
10楼
如果你的梁加腋的话,还可以考虑,
你CAD太差了
回复
chenkelei_1987
2010年05月07日 21:59:35
11楼
不允许,梁的支座是柱。楼主的这种做法改变了计算模型,是错误的。如果该梁锚入柱空间不够,应要求设计变更。
回复

相关推荐