土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器额定电流和导线载流量的关系?

断路器额定电流和导线载流量的关系?

发布于:2010-01-17 00:40:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器要保护导线,所以导线的载流量要大于断路器的额定电流,对于微断(GB 10963.1-2005 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器)上规定:1.45倍的断路器额定电流In,即1.45In是断路器的约定脱扣电流,1.13In为断路器的约定不脱扣电流(至少1H内不脱扣)

那么我选导线载流量应不应该要大于等于1.45In??如果不是请问该如何选择?导线载流量应不应该必须要大于等于断路器的约定脱扣电流?

另外:
GB50054-95
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
Ib≤In≤Iz
I2≤1.45Iz
式中 Ib——线路计算负载电流(A)
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz——导体允许持续载流量(A)
I2 ——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流.

其中
I2≤1.45Iz
个人认为对于微断I2 =1.45In(根据GB10963),又因为In≤Iz,那么 对于条件I2 =1.45In≤1.45Iz,如果In≤Iz成立, I2≤1.45Iz是肯定满足的,那么又何必多此一举说明要同时满足 Ib≤In≤Iz ,I2≤1.45Iz呢?

当Iz 只是稍大于In,即是Iz 小于断路器的约定脱扣动作电流1.45In,那么断路器不是就不能保护到导线了吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机的断路器选用了带长延时过载保护为什么还要热继电器

断路器QF选用了带长延时过载保护又选用了热继电器KH造成重复,使可靠性降低又增加了投资,为什么还要用热继电器?

回帖成功

经验值 +10