碰到外壳时,经常有被电一下的感觉,家里也有漏电保护开关,但一直没跳过,这怎么回事呢?谁解释解释!
碰到外壳时,经常有被电一下的感觉,家里也有漏电保护开关,但一直没跳过,这怎么回事呢?谁解释解释!
22楼
把热水器接到等电位端子箱
回复
23楼
你的热水器应该是有漏电的现象,建议你找专业人员检查一下漏电开关是否能够准确动作,不过你的热水器漏电是很危险的,如果有条件就换一台带有防电墙功能的热水器。
回复
24楼
5楼的说的对:接地电阻偏大,PE线不作用是关键:至于这个电阻是怎么大起来的;有可能是外壳焊接问题
回复
25楼
查查漏电开关的接线,按一下试验按钮先:lol
回复
26楼
检查电热水器接线
回复
27楼
热水器不一定都有漏电保护开关
回复
28楼
有漏电
但是漏电开关为什么不跳?
立即检查。
回复
29楼
可能是太烫了:lol :victory:
回复
30楼
如果漏电断路器正常,PE线和N线换一下,则必跳闸。
回复
31楼
漏电开关不是保命的,检查漏电开关是否灵敏,电源插座地线端接地是否良好,你的安全是我最大的心愿。
回复