关于地源热泵水量保护问题
sheng3820486
2010年01月19日 09:10:03
来自于中央空调
只看楼主

最近有个别墅式的地源热泵老出问这样问题,机组水流量保护,开始以为回水井的水量不够,就让灌水进去,可是还是机组保护。。现在他们又认为是水泵出现问题(可能是水封问题)。请教各位大虾。。可是什么情况???

最近有个别墅式的地源热泵老出问这样问题,机组水流量保护,开始以为回水井的水量不够,就让灌水进去,可是还是机组保护。。现在他们又认为是水泵出现问题(可能是水封问题)。
请教各位大虾。。可是什么情况???
免费打赏
wfykm
2010年01月19日 13:24:23
2楼
量一下水泵的电流,看看是否明显偏低
回复
huandi-99
2010年01月19日 16:00:24
3楼
1,首先检查机组的流量开关设定值是否过大!如果过大,调小就可!
2,查看水泵的电流和扬程,
如果扬程过大则管路阻力过大,造成管路阻力大有很多原因,其中最常见是:一、设计不合理,管路细;二、管路堵塞,阀门未全开或有赃物、或发生气堵。发生上述情况时,泵的电流小,扬程大!
如果电流小的同时泵的扬程小则说明系统缺水,补足水后重新开机试验。
3,泵是假泵,严重偏离其工作曲线,用流量计打一下流量同时把对应的水泵扬程记录下,比照此款泵的工作曲线看是否严重偏离!国产泵质量和性能是很差的,设计选型时注意修正!:lol
回复
lycanhou
2010年03月03日 11:55:00
4楼
:victory: :) :call: :handshake 学习了呵呵
回复
0755.008
2010年03月06日 11:01:14
5楼
:victory:
回复
li.haike
2010年12月29日 21:57:49
6楼
:victory: 大家讨论一下,其实我也不知道。。
回复
maoxinqing
2011年01月06日 10:57:43
7楼
检测一下机组出口水量吧,
回复