请教罗茨风机的配电问题
x01043127
x01043127 Lv.2
2010年01月19日 14:30:32
只看楼主

目前有台75KW罗茨风机的,需要变频控制因为其为恒转矩负载,属于重负载应用,因此选用的是ABB ACS550-01-180A-4型号的变频器但我想知道罗茨风机的配电保护上需要放大一档吗?目前选用的的空开是NS250N+MA150,接触器为LC1-D150。

目前有台75KW罗茨风机的,需要变频控制
因为其为恒转矩负载,属于重负载应用,因此选用的是ABB ACS550-01-180A-4型号的变频器
但我想知道罗茨风机的配电保护上需要放大一档吗?
目前选用的的空开是NS250N+MA150,接触器为LC1-D150。
免费打赏
lingxuct
2010年01月19日 15:43:15
2楼
用了变频器为什么还要接触器?是不是切旁路用的,如果不是切旁路,建议拆除接触器,装了它有害无益。

罗茨风机好象是恒功率负载,比恒转矩还要大,建议在变频器上按恒功率设置。

由于用变频器起动,起动电流将大大减小,断路器用150A可以了,至于壳架是否用250A,要看所接母线上的最大短路电流与断路器的极限分断能力了。
回复
x01043127
2010年01月19日 16:50:44
3楼
斑竹看到麻烦可以删下这个帖子,发重了。。。
回复
lingxuct
2010年01月19日 22:03:28
4楼
我已在“供电配电”栏目中指出了。
回复
liuzhenggang
2010年01月20日 16:56:44
5楼
主回路电器空气开关、接触器等容量大一级,使用寿命会长一些,使用中故障会少很多。
回复
jjli618
2010年01月20日 17:50:46
6楼
用接触器?是不是切旁路用的,如果不是切旁路,建议拆除接触器,装了它有害无益。

由于用变频器起动,起动电流将大大减小,断路器用150A可以了,至于壳架是否用250A,要看所接母线上的最大短路电流与断路器的极限分断能力了。
回复
一粒沙
2010年01月23日 10:07:38
7楼



罗茨风机在50HZ以下运行,怎么会是恒功率负载(电压不变,从基频向上调,磁通下降,从而提高速度——降低磁通升速法)?
回复
lingxuct
2010年01月25日 11:14:49
8楼
负载特性是负载决定,不是电机决定。

普通风机的转矩与转速的平方正比,这样就不是恒转矩了?
回复
dqzdhyl
2010年01月26日 09:24:59
9楼
恒转矩负载
:) :) :) :) :) :)
回复
mengweiquan
2010年01月29日 09:39:35
10楼
150A的断路器、接触器小了,从运行安全来说,最好是选大一级,
回复
swedi2667
2010年01月31日 18:56:22
11楼
学习了