目前有台75KW罗茨风机的,需要变频控制因为其为恒转矩负载,属于重负载应用,因此选用的是ABB ACS550-01-180A-4型号的变频器但我想知道罗茨风机的配电保护上需要放大一档吗?目前选用的的空开是NS250N+MA150,接触器为LC1-D150。
目前有台75KW罗茨风机的,需要变频控制
因为其为恒转矩负载,属于重负载应用,因此选用的是ABB ACS550-01-180A-4型号的变频器
但我想知道罗茨风机的配电保护上需要放大一档吗?
目前选用的的空开是NS250N+MA150,接触器为LC1-D150。
2楼
用了变频器为什么还要接触器?是不是切旁路用的,如果不是切旁路,建议拆除接触器,装了它有害无益。
罗茨风机好象是恒功率负载,比恒转矩还要大,建议在变频器上按恒功率设置。
由于用变频器起动,起动电流将大大减小,断路器用150A可以了,至于壳架是否用250A,要看所接母线上的最大短路电流与断路器的极限分断能力了。
回复
3楼
斑竹看到麻烦可以删下这个帖子,发重了。。。
回复
4楼
我已在“供电配电”栏目中指出了。
回复
5楼
主回路电器空气开关、接触器等容量大一级,使用寿命会长一些,使用中故障会少很多。
回复
6楼
用接触器?是不是切旁路用的,如果不是切旁路,建议拆除接触器,装了它有害无益。
由于用变频器起动,起动电流将大大减小,断路器用150A可以了,至于壳架是否用250A,要看所接母线上的最大短路电流与断路器的极限分断能力了。
回复
7楼
罗茨风机在50HZ以下运行,怎么会是恒功率负载(电压不变,从基频向上调,磁通下降,从而提高速度——降低磁通升速法)?
回复
8楼
负载特性是负载决定,不是电机决定。
普通风机的转矩与转速的平方正比,这样就不是恒转矩了?
回复
9楼
恒转矩负载
:) :) :) :) :) :)
回复
10楼
150A的断路器、接触器小了,从运行安全来说,最好是选大一级,
回复
11楼
学习了
回复