请教罗茨风机的配电问题
x01043127
x01043127 Lv.2
2010年01月19日 14:30:32
只看楼主

目前有台75KW罗茨风机的,需要变频控制因为其为恒转矩负载,属于重负载应用,因此选用的是ABB ACS550-01-180A-4型号的变频器但我想知道罗茨风机的配电保护上需要放大一档吗?目前选用的的空开是NS250N+MA150,接触器为LC1-D150。

目前有台75KW罗茨风机的,需要变频控制
因为其为恒转矩负载,属于重负载应用,因此选用的是ABB ACS550-01-180A-4型号的变频器
但我想知道罗茨风机的配电保护上需要放大一档吗?
目前选用的的空开是NS250N+MA150,接触器为LC1-D150。
免费打赏
lu5218
2010年02月02日 14:37:44
12楼
我们也需要相关资讯期待中
回复
wwwwjjjjkkkk
2010年02月03日 10:37:27
13楼
这位师傅,用变频器之后就不需要再用接触器了,那是多此一举、有害无益
回复
falconchen
2010年02月04日 15:10:22
14楼
增加交流接触器等于多一处控制,PLC可以切掉主回路,好像没什么不好但用处不大!变频器应放大一级!
回复
ctzh
2010年02月05日 15:15:12
15楼
主回路电器空气开关、接触器等容量大一级,使用寿命会长一些,使用中故障会少很多。
回复
fyx1205
2010年05月20日 08:49:07
16楼
舞台是大家的,同样期待有表现欲望和求知欲望的人在这里不断出现。互相学习,互相探讨,交流信息,交流资料。