132KW水泵配软起动器,请问启动时间设多少合适?还要注意什么?软起是ABB的.
132KW水泵配软起动器,请问启动时间设多少合适?还要注意什么?软起是ABB的.
明天就要到现场调试谢谢各了.
发布于
2010-01-19 15:15:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
gf520307
低压电机直接起动一般起动时间在3-5S之间软起的作用是降低起动电流,设为10秒就可以了
2010-02-25 14:44:25
来自 PC
评论
举报
wwxxdd12345
有些软器动是自动调节这个时间,像正泰的软启动就是这样。该它的启动时间都改不了。
2010-01-21 11:42:21
来自 PC