楼板局部不连续(四层框架、二层某跨基本全部开洞),结构设计应怎样处理?
相思一棵树
2010年01月20日 10:43:15
只看楼主

工程概况:四层框架,层高4.2M,7度,0.1g,地震分组第三组,二类场地,风荷载0.3。这类房屋规范说:采用符合楼板面内实际刚度变化的计算模型,以及采用加厚楼板加大配筋等措施进行加强。。但感觉还是有点模糊..问题:1、此类情况到底属不属于平面不规则结构?(因为仅仅一层楼板不连续) 2、如果是,结构设计计算时,对结构布置、结构方案应采取哪些措施? 3、进行施工图绘制时,应采取哪些加强措施、构造措施?

工程概况:四层框架,层高4.2M,7度,0.1g,地震分组第三组,二类场地,风荷载0.3。

这类房屋规范说:采用符合楼板面内实际刚度变化的计算模型,以及采用加厚楼板加大配筋等措施进行加强。。
但感觉还是有点模糊..
问题:1、此类情况到底属不属于平面不规则结构?(因为仅仅一层楼板不连续)
2、如果是,结构设计计算时,对结构布置、结构方案应采取哪些措施?
3、进行施工图绘制时,应采取哪些加强措施、构造措施?
4、这类结构多层是不是可以适当放宽,理由?

敬请各位大虾指点,谢谢~~

01.jpg


02.jpg


03.jpg

免费打赏
qi84554725
2010年01月22日 08:51:57
12楼
谁有一级注册结构复习资料?
回复
wjan
2010年01月22日 09:51:41
13楼
你看一下高规4.3.8条文规定,虽是多层。
回复
wz19810801
2010年01月22日 10:16:45
14楼
难度不是太大啊,这种情况我也遇到过,可以将周边框架梁截面加大,从而提高梁的刚度,以上各层可以采用井字梁形式。
回复
cxg034
2010年01月22日 13:28:04
15楼
我之前做的一个项目也是
楼板开洞太多 都快开完了
值得讨论一下
回复
ssl2009
2010年01月22日 17:12:14
16楼
我之前做的一个项目也是
回复
zhouchao200579
2010年01月22日 19:35:31
17楼
属于平面不规则体系,缺少楼板不能采用露面刚性假定,,建议加大构件截面,开洞周边楼板和梁都要加强,
回复
jerrypj
2010年01月22日 22:16:00
18楼
洞口周边板加厚,加大配筋率。计算时定义为弹性膜。增大洞口周边梁的刚度。
回复
程亦若
2010年01月22日 22:22:59
19楼
我们设计中,局部开洞就经常遇到,到时全楼开洞就很少,不过在别墅的坡屋顶的拉梁就有这样的情况,,
回复
xjg717sx
2010年01月23日 10:36:34
20楼
只要定义弹性楼板就可解决楼板不连续问题。地震力的传递没问题,风荷载要的传递需要特殊定义。
回复
hucshen
2010年01月23日 15:08:57
21楼
建议做模型,到震动台上做试验:lol
回复

相关推荐

APP内打开