PT计量侧容量问题
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2010年01月20日 15:11:54
只看楼主

一系统中有一台PT柜(PT手车带熔断器),PT二次侧为三绕组,设计院的要求是0.2/0.5/6P,容量为50/50/150VA,满足这样配置的PT体积较大,无法放到手车中。(常规的容量是20/30/100VA,PT高度为250左右)设计院的意思容量不能更改,因为系统中有10台馈线柜,每台都装有电度表,PT容量消耗比较大,请问大家如果碰到这样的问题怎么办??

一系统中有一台PT柜(PT手车带熔断器),PT二次侧为三绕组,设计院的要求是0.2/0.5/6P,容量为50/50/150VA,满足这样配置的PT体积较大,无法放到手车中。(常规的容量是20/30/100VA,PT高度为250左右)设计院的意思容量不能更改,因为系统中有10台馈线柜,每台都装有电度表,PT容量消耗比较大,请问大家如果碰到这样的问题怎么办??
免费打赏
lanbozhou
2010年01月20日 15:35:54
2楼
自己先顶一下
回复
sdjbzx
2010年01月20日 15:47:52
3楼
对于此问题,本人觉得应该和设计院进行良好的沟通,应该向其说明电压互感器标准配置容量已完全满足相关技术和功能要求,完全满足10个电度表的负荷;另外,应该向其说明若按贵方设计要求的容量,电压互感器外型尺寸会相当大,根本无法装在底盘车上,只能进行结构的调整,就是采用熔断器手车,PT采用固定式安装在柜体内;若实在是沟通不下来的话,就要求双方互为让步,就是计量绕组的容量按设计院要求制作,测量和保护绕组均按照标准配置!!
回复