在怎样的情况用耐火的电缆(型号是NH开头)怎样的情况有阻燃电缆(型号是ZR开头)
在怎样的情况用耐火的电缆(型号是NH开头)怎样的情况有阻燃电缆(型号是ZR开头)
2楼
请教各位高人,不吝赐教。将万分感激。新手入行。:time:
回复
3楼
我知道应急回路要用到耐火电缆
回复
4楼
怎么没有高人指点下,:lol
回复
5楼
你可以参考一下04DX101-1《电气常用数据》,其实大多数情况下阻燃耐火电缆的选择都不是很规范,简单的分ZR和NH是不全面的,而应该按照A,B,C,D四个等级来分才比较合理。
以下是个人观点,若有错误还请指正:
阻燃型电缆的使用环境
对一类高层、重要的公共场所采用阻燃低烟无卤电力电缆。
电梯井道内敷设的电缆和电线应是阻燃的。
耐火电缆的使用环境
消防供电都是,消防控制可以适当降低(建议不要降)。
一级负荷用电的两回路电源,若敷设时无法分开宜采用耐火类电缆
发电机配电屏的引出线宜采用耐火型铜芯电缆、耐火型封闭式母线或矿物绝缘电缆
其实现在很多重要负荷都选择矿物绝缘电缆了。
[
本帖最后由 ahha2001cn 于 2010-1-20 20:58 编辑 ]
回复
6楼
开始学到东东了,谢谢老王的指教,万分感谢。:time:
回复
7楼
UPS电池线采用 WDZC-YJYR-1*185
这个阻燃等级C级符合相关规定么
[
本帖最后由 traphe 于 2010-1-21 10:36 编辑 ]
回复
8楼
回复
9楼
一般的 比如照明或者普通应急动力 阻燃。 消防的都是耐火!!!
回复