前段时间接触了一个脱酸炉电加热管,接法有点特点。它是这么接的,引入380V的电压,每相接6只串联的电阻,然后把他们的尾端连接起来。这就是星形接法,只是电机的星形接法连接的是线圈绕组,而现在这个连接的是电阻。究其原理我认为是电源的每一相的相电压是220v,而根据四线三相制的原理,3相末端相连就恰好构成一个零点,这样就相当于分别接了3根220v的电源,各自带了2根电阻。这样我们就得到了在没有220v电源的时候取零的方法。在某一相上就上用电器,在另外2相上串上一定阻值的电阻,然后把他们的末端相连,这样就能让用电器用上220v的电。
同时是不是有一相不平衡,电流会突然增大至原来工作电流三倍?
请教各位,能不能从理论上帮我分析分析!最好能有图解!
:lol
12楼
11楼回答很好。学习
回复
13楼
11楼回答的很彻底。学习了。
回复
14楼
现在只能这样取电源了,因为控制柜为可控硅三相触发,中性点不能接地。而且现场加热管额定电压为220V,后来多方沟通,确认这样取,而且中性点不接地。后来调试时发现偏相不是很明显,可以使用。不过中性点带电是必然了!:hug:
回复
15楼
学习:time:
回复
16楼
三个相中每相的电学参数完全相等才可以。
回复
17楼
这种用法在现实中常见的。前提是各加热管的工作电压和功率相同。
当某相断路时,另二相电热管串接在380V电压中,发热量降低。断二相时就都不工作了。
当某相短路时,该相保护动作。
回复
18楼
电学参数并没有做到完全相等,有两相完全相同,但是有一相稍低一点。现在通电后三相电流偏差很少,不影响正常工作,不过中性点肯定偏移了。
回复
19楼
现场经常遇到“甲方要求”这样的问题,那就叫甲方签字,出了问题甲方自己负责。
回复