建筑高度180米的商务楼,随着工程进度共同学习。基坑开挖
建筑高度180米的商务楼,随着工程进度共同学习。
基坑开挖
22楼
主框筒采用“工”字型钢柱结构。
回复
23楼
消防电梯排水井
回复
24楼
刚安装好的测温芯片和混凝土浇灌完成的照片
混凝土72小时的内部高峰值为73.3度
回复
25楼
人工挖孔桩怎么超高那么多 还有你的筏板多厚 还要测温 没留后浇带吗?
回复
26楼
是钻孔灌注桩,直径1200MM,桩长60M。
高出的是浮浆,里面是没有钢筋的。
底板厚度2.5M。
后浇带当然是不可少的。
回复
27楼
底板混凝土采用塑料薄膜+毛毡的方法进行保温。
回复
28楼
地下室外墙壁模板拆除以后,发现有上下延伸的细小裂纹。
不知道对今后的防水能有多大的影响?
急切希望各位专家、高手能慷慨解囊,给出指导性意见以解燃眉之急。
回复
29楼
正在施工的防水工程
地下室底板垫层采用JS-Q防水涂料,厚度为2MM;
优点:对基面的干燥度没有特别要求,
缺点:对操作人员的技术要求较高。
回复
30楼
层高4.3m左右?
回复
31楼
是3.2M和5.2M二种层高的户型。
回复