谁能帮助计算一下电缆压降?
lixuemin1999
2010年01月21日 16:39:58
只看楼主

遇到一客户,要求计算出输入端电压为400V 经过120平方铝芯是电缆 长1300m后的压降有多少 最大负荷电流288A ,这方面有没计算资料,请知道的朋友帮个忙 急用! 谢谢

遇到一客户,要求计算出输入端电压为400V 经过120平方铝芯是电缆 长1300m后的压降有多少 最大负荷电流288A ,这方面有没计算资料,请知道的朋友帮个忙 急用! 谢谢
免费打赏
tank-----no.1
2010年01月21日 18:14:10
2楼
最大合理供电半径,三相0.5km多点,单相基本为三四百米。
回复
linkec
2010年01月21日 18:25:32
3楼
是不是算下就剩200V不到了?
回复
lixuemin1999
2010年01月21日 20:12:10
4楼
这个论坛我有段时间没来了,但有困难时总会想到它,因为这里有问必答,谢谢大家。
回复
gamineshow
2010年01月21日 20:26:28
5楼
铜线都要损耗掉70v

铝线.......
回复
guihuacun
2010年01月21日 20:43:09
6楼
请参考《电工计算手册》
资料中心有下载: http://bbs.co188.com/content/0_129277_1.html
回复
chenyunbing
2010年01月21日 21:26:35
7楼
铜线压降约18%
回复
ahha2001cn
2010年01月21日 21:32:36
8楼
若功率因数取0.9,损失51.3%;若功率因数取0.8,损失48.4%,总之是不行的
回复