求助!!如何解决设备不能承压问题!!!循环泵的扬程问题!!!
yuefengman
yuefengman Lv.4
2010年01月21日 17:58:32
来自于采暖供热
只看楼主

如图,此设备采用旁通连接方式,与主水路连接,主水路的压力在0.25-0.35Mpa之间,但此设备的内部管路的静压力要求在0.10-0.20Mpa之间,请问如何解决?把循环水泵改接在出水管,改为抽水方式;进水管上加一个减压阀的话,能否解决?但循环水泵会定时停止几分钟,在这种状态下,设备内部的压力会不会上升呀?在这里先谢谢了。另外,当设备的进出水路都接在主水路的情况下,即0.25Mpa的情况下,进出水路的

如图,此设备采用旁通连接方式,与主水路连接,主水路的压力在0.25-0.35Mpa之间,
但此设备的内部管路的静压力要求在0.10-0.20Mpa之间,请问如何解决?

把循环水泵改接在出水管,改为抽水方式;进水管上加一个减压阀的话,能否解决?
但循环水泵会定时停止几分钟,在这种状态下,设备内部的压力会不会上升呀?
在这里先谢谢了。

另外,当设备的进出水路都接在主水路的情况下,即0.25Mpa的情况下,进出水路的
压力差是不是为零呀?循环水泵的扬程不需要超过25M就可以吧?比如5M扬程。
希望大家赐教。

[ 本帖最后由 yuefengman 于 2010-2-8 15:04 编辑 ]

安装图.JPG

免费打赏
yuefengman
2010年02月16日 18:30:49
12楼
:lol 春节好!感谢大家的帮助。(虽然还没有完全解决)
回复
song74948
2010年02月24日 07:58:24
13楼
如果设备能承受主水路流量,就不用设旁通管,补水泵定压在设备压力要求范围内,循环泵应放在出水管,扬程按主水路压力要求与设备压力要求差值设置,如果主水路沿程压力损失不足以抵消与设备压力要求之间的差值,那就在回水管设减压阀,达到设备的压力要求。仅供参考

山东供热网
回复
pxj4545
2010年03月01日 16:39:08
14楼
计算一下,进出口间管路有多长,规范流速范围内减小管径,增大阻力,可达到设计要求,加逆止阀和减压阀组
回复