绿色照明在室内照明设计中的实施(一)绿色照明及照度要求中国航空工业规划设计研究院任元会 1 绿色照明工程概述 1.1 概况1991年美国环保署最早提出绿色照明的概念,并开始付诸实施,很快得到世界很多国家的响应。“中国绿色照明工程”是由国家经贸委负责,会同国家计委、科技部、建设部等13个部门,在“九五”计划期间共同组织实施的示范工程。1996年国家经贸委制定印发了“中国绿色照明工程实施方案”,全面启动了该项工程,五年中取得了明显的社会效益和经济效益。进入21世纪,在总结实施经验和借鉴国外的成功方法基础上,为进一步推进照明节能,提高能源效率,国家经贸委与联合国开发计划署(UNDP)合作开发了“中国绿色照明工程促进项目”,并在整个“十五”期间实施。为此制定了包括制定产品能效标准、制定建筑照明设计能效标准、组织技术交流、开展绿色照明教育和培训等在内的一系列计划,并且正在实施之中。

绿色照明在室内照明设计中的实施
(一)绿色照明及照度要求
中国航空工业规划设计研究院
任元会

1 绿色照明工程概述

1.1 概况
1991年美国环保署最早提出绿色照明的概念,并开始付诸实施,很快得到世界很多国家的响应。“中国绿色照明工程”是由国家经贸委负责,会同国家计委、科技部、建设部等13个部门,在“九五”计划期间共同组织实施的示范工程。1996年国家经贸委制定印发了“中国绿色照明工程实施方案”,全面启动了该项工程,五年中取得了明显的社会效益和经济效益。进入21世纪,在总结实施经验和借鉴国外的成功方法基础上,为进一步推进照明节能,提高能源效率,国家经贸委与联合国开发计划署(UNDP)合作开发了“中国绿色照明工程促进项目”,并在整个“十五”期间实施。为此制定了包括制定产品能效标准、制定建筑照明设计能效标准、组织技术交流、开展绿色照明教育和培训等在内的一系列计划,并且正在实施之中。

1.2 宗旨和主要目标
绿色照明工程的宗旨是:通过科学、合理的设计方法,积极采用高效照明光源、灯具和电器附件,以达到节约能源,保护环境,建立优质高效、经济舒适、安全可靠,提高人们生活质量和工作效率、保护身心健康的照明环境。
主要目标是提高高效照明产品质量,增加其生产能力,提高公众节能环保意识,推进照明节能,到2010年实施照明节电10%的目标。

1.3 全面理解绿色照明
绿色照明是一个系统工程,必须全面理解其含义。从绿色照明的宗旨可看出,他涉及照明领域的各方面问题,内容广泛而全面,内涵深刻。鉴于在理解和实施中存在一些片面性,我认为至少应注重以下几个问题,完整地理解绿色照明。
(一)从保护环境的高度理解绿色照明
照明节能是中心课题,但不仅要注重节能本身的意义,更要提高到降低能耗而减少发电导致的有害气体的排放;此外,降低制灯的有害物质量(如汞、荧光粉等)及建立灯管的回收制度,降低灯具、电器附件的耗材量等,都直接或间接关系到保护环境。
(二)在提高照明质量的条件下实施节能
绿色照明不是过去单纯的节能,而是在建立优质高效的照明环境基础上,去实施节约能源,这和我国当前提出的全面建设小康社会的目标是统一的。那种不顾及照明质量,降低照明标准的方法,片面追求节能,是不妥当的。
(三)绿色照明远不只是推广应用某一种节能光源
研究生产和推广应用优质高效的照明器材,是实施绿色照明的重要因素,而光源又是其中的第一要素。但高效光源有多种类型,如直管荧光灯、紧凑型荧光灯,以及高强度气体(HID),其特点不同,应用场所也不同,都应给予重视;除光源外,还有灯具和与光源配套的电器附件(镇流器等),对提高照明系统效率和照明质量都有重要意义。
(四)重视照明工程设计和运行维护管理
优质高效照明器材,是重要的物质基础,但是应同样重视照明工程设计,他是制定总体方案、统管全局的要素,设计要合理确定照度,合适的照明方式,正确选用适应的光源、灯具,合理布置,保证照明质量等。如果设计不好,优质的照明器材也不能发挥最有效的作用,就不能很好地实施绿色照明。此外,在运行使用中,还要有科学、合理的维护与管理,才能达到设计的预期目标。
下面叙述在照明设计中如何实施绿色照明的问题。


2 照度

2.1 确定照度的原则
应根据工作、生产的特点和作业对视觉的要求确定照度;对于公共建筑还要根据其用途考虑各种特殊要求,如商场除要求工作面适当的水平照度外,还要有足够的空间亮度,给顾客一种明亮感和兴奋感,不同商品销售区,要求不同照度,以渲染促销重点商品;又如宾馆等建筑,常常运用照明来营造一种气氛,所使用的照度以至色表,就有特殊要求;象体育竞赛场馆,更需要很高的垂直面照度或半柱面照度,以满足彩色电视转播的要求和观众观看的清晰和舒适感。

2.2 确定照度的依据
(一) 识别对象的大小,即作业的精细程度;
(二) 对比度,即识别对象的亮度和所在背景亮度之差异,两者亮度之差越小,则对比度越小,就越难看清楚,因此需要更高照度;
(三) 其他因素:视觉的连续性(长时间观看),识别速度,识别目标处于静止或运动状态,视距大小,视看者的年龄等。

2.3 照度对工作、生产的影响
(一) 工业生产场所的照度将对产品的质量、差错率、废品率、工伤事故率有一定影响;
(二) 办公室、阅览、金融工作场地等的照度,对工作效率、阅读效率有很大关系;
(三) 以上两类视觉场所的照度不足,连续工作时会引起视觉疲劳,长时期将导致人眼视力下降以及头晕等心理或生理不适;
(四) 商场照度,除看清商品细部和质地外,还有激发顾客购买欲望,促进销售的作用。

2.4 照明设计标准
现行国家标准:《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)和《工业企业照明设计标准》(GB50034-92),均为20世纪80年代后期编制,十多年来我国经济和电力水平发生了很大变化,其中的照度标准已不能适应当今发展的要求,2002年已正式开始修订,并将上述两本国标合并为《建筑照明设计标准》。
另外,国际照明委员会(CIE)已于2001年正式制订和公布了新的室内照明标准,将是正在修订的我国标准的主要依据和参考文件。
(二)照明质量
1 照明质量
良好的照明质量是绿色照明重要内容之一。照明质量包括多方面,主要是:良好的显色性能,相宜的色温,较小的眩光,比较好的照度均匀度,舒适的亮度比。
下面就前面两个问题做一些说明。


1.1 显色性
(一) 分类:按CIE标准和GB50034-92规定显色分类列于表1。
表1 一般显色指数(Ra)类别
显色类别 一般显色指数范围 适应场所举例
Ⅰ A Ra≥90 油画、颜色匹配、颜色检验、画展、鲜花店
B 90>Ra≥80 印刷、油漆、食品分拣、商场、客房、住宅、医院
Ⅱ 80>Ra≥60 办公室、机电装配、表面处理、控制室
Ⅲ 60>Ra≥40 机械加工、热处理、铸造
Ⅳ 40>Ra≥20 库房、通风室、泵房
表1中适应场所举例,是按GB50034-92和GBJ133-90编写的。最新制定和公布的CIE标准——《室内工作场所的照明》(CIE S008/E-2001),很多场所的显色性要求都有提高,如办公室、控制室等都列入IB类。
(二) 应用:Ra值的高低,对于现代建筑场所建立良好的照明环境有很大意义,不仅是辨别识别对象颜色的需要,对视觉效果和视看舒适性也有很大影响。光源的显色指数高,被视对象和人物的形象会显得更真实、生动;反之,就会变得不好看,失去其本来的豪华和光泽。
当前,在照明工程设计中,对光源显色指数注重不够,降低了视觉效果,希望给予更大注意。设计中,应对每个场所、房间,确定其显色指数要求,即显色类别,按此标准来选择符合显色要求的光源。

1.2 光源的色表
(一) 分类:按CIE和GB133-90、GB50034-92的规定,光源的色表按相关色温分为三类,见表2。
表2 光源色表类别及适用场所举例
色表类别 色表特征 相关色温(K) 适用场所举例
Ⅰ 暖 <3300 客房、卧室、餐厅、酒吧、咖啡室
Ⅱ 中间 3300~5300 办公室、教室、图书馆、机加工、装配车间
Ⅲ 冷 >5300 高照度场所、天然光混用场所、热加工车间

(二) 应用:按场所的使用特点、照度水平和需要营造的气氛,选择适宜的光源色表类别,一般说,较低照度(150~200lx以下)场所,需要一种温馨和亲切的情调,宜用暖色表;高照度(750lx以上)场所或热带地区、热加工车间等宜用冷色表;而大多数场所应选用中间色温为宜。
当前的主要问题是:有些设计没有规定光源的色温,由承包商随意选购,达不到最佳效果;另外,应用冷色温荧光灯管过多,有的甚至认为色温越高越亮的误解,造成和场所不适应,也影响光效的提高。
一些高等级的公共建筑,常常运用光的色来调节或营造各种情调,创造多种不同的气氛,如热烈或宁静,紧张或轻快等。
(三)光源选择
4 光源选择
正确、合理选用光源,是实施绿色照明工程的重要因素。选用光源应包括以下三个方面内容:
(一) 根据场所使用特点和建筑尺寸,选用合适的光源类型;
(二) 根据使用要求选择光源的显色性和色表;
(三) 合理选择与光源配套,节能效果好的电器附件。

4.1 光源选用原则
(一) 满足场所使用对显色性的要求
(二) 更高光效(1m/W),达到更好的节能、环保效果;
(三) 合适的色温;
(四) 较稳定的发光:包括限制电压的波动和偏移造成的光通变化,和电源交变导致的频闪;
(五) 良好的启点特性;
(六) 使用寿命更长;
(七) 性能价格比好。

4.2 光源类型的选用
(一) 无特殊要求,应尽量选用高光效的气体放电灯,当使用白炽灯时,功率不应超过100W。
(二) 较低矮房间(4~4.5m以下)宜用荧光灯,更高的场所宜用HID灯。
(三) 荧光灯以直管灯为主,需要时(如装饰)可用单端和自镇流荧光灯(紧凑型);直管荧光灯光效更高,寿命长,质量较稳定;而自镇流荧光灯的优势是大多使用稀土三基色粉,多配用电子镇流器。
(四) 用HID灯应选用金卤灯、高压钠灯,一般不用汞灯。金卤灯以较好的显色性和光谱特性,比高压钠灯更优越,在多数场所,具有更佳视觉效果。
(五) 近年新出现的陶瓷内管金卤灯比石英管金卤灯具有更高光效(高20%),更耐高温,显色性更好(Ra达82~85),光谱较连续,色温稳定,有隔紫外线效果。陶瓷金卤灯的优异性能是发展方向。
(六) 美国最新研制的脉冲启动型(Pulse Start)金卤灯,比普通美式金卤灯提高光效15~20%,延长寿命50%,改善了光通维持率,配电感镇流器和触发器即可启动,我国已有源光亚明公司等三家引进生产。
(七) 选用金卤灯应注意不同系列产品,主要有两大类:一是习惯称为美式金卤灯,即按美标的钪钠灯,我国已引进10条生产线,主要是这类产品;二是欧式金卤灯,有飞利浦的钠铊铟灯和欧司朗的金卤灯。两类均可用,各有特点,但必须注意其启动性能不同,配套电器附件不同。
(八) 直管荧光灯的管径趋向小型,有利于提高光效,节省了制灯材料,特别是降低了汞和荧光粉用量,从T12到T8到T5,当前主要目标是用T8取代T12,进一步再用T5;管径小便于使用稀土三基色粉,从而使Ra更高(85),光效提高了15%~20%,光衰小,寿命更长(达12000h),用汞量少80%,更符合节能、环保要求。

4.3 直管荧光灯的色温和显色性选择
(一) 荧光灯的显色性关系视觉效果,对辨别颜色、以及视看对象的真实、清晰和生动感受,影响很大;色温相宜,将产生舒适的光环境,也可以营造各种特别的气氛。
(二) 使用稀土三基色荧光粉的灯管,具有显色性、光效、寿命三大好处,虽然价贵,其综合费用反而更低。
(三) 用实例说明和进行比较
以飞利浦3种不同类型的T8型36W灯管为例比较列于表3(欧司朗、松下、GE和佛山照明电器公司的产品大体相同,参数略有差异)。
表3 三种T8荧光灯管(36W为例)的参数和设计灯管数(照度500lx)
光源型号 灯管
功率
(W) 光通量(lm) 色温(K) Ra 平均
寿命(h) 光效
(lm/W) 相同面积、照度时使用灯管数
TLD-36W/54 36 2500 6200 72 8000 69.4 100
TLD-36W/33 36 2850 4100 63 8000 79.2 88
TLD-36W/840 36 3350 4000 85 12000 93.0 75
根据表3的使用灯管数,其年费用比较列于表4。
表4 三种T8灯管(36W)的年费用比较
光源型号 光 源 灯 具 年电费
(元) 年费
合计
(元) 年费
比较
(%)
支数 年更
换数 年费用
(元) 数量 年折旧
(元)
TLD-36W/54 100 50 450 50 1750 9600 11800 100
TLD-36W/33 88 44 396 44 1540 8448 10384 88
TLD-36W/840 75 25 525 37.5 1313 7200 9038 76.6
本表编制条件(参考值):
① 灯管价:前2种为卤粉灯管每支9元,第3种为三基色粉灯管每支21元;
② 使用双管灯具,含电子镇流器及安装费,每套350元,每年按10%计算折旧费,不计息;
③ 年利用小时:4000h;
④ 电价:0.6元/kWh。
(四) 比较结论
人们认为用三基色粉的灯管价太高,用不起。从上二表可知,虽该灯管单价高很多,但综合费用反而低了不少,因为灯具费用减少了,总的初建投资更少,电费也节省了。此外,还有以下好处:
a. Ra高,提高了视觉质量,适用范围更广;
b. 节能效果好,维修量减少,更符合节能和环保要求。

4.4 其它新光源
(一) 高频微波灯、电磁感应灯
特点是寿命长,达60000h至80000h。
(二) 光导纤维(Fibre Optic Lighting System)
具有的优点和适用场所:
a. 无紫外、红外(光源位置可在被照场所):适用于美术馆、博物馆、化妆品;
b. 无电磁、无电火花:适用于火灾、爆炸危险场所、喷水池;
c. 可变色、可闪烁:适用于城市夜景照明、庭院美化、装饰、广告;
d. 发光点微型、灵活、可拆卸再装:适用于展示、广告、拼图、满天星、桥上、扶手、栏杆;
e. 价格较高。
(三) 发光二极管LED(Light Emiting Diode)
a. 特点:寿命长——达100000h
单色性好——辐射光谱为窄带
多种颜色——红、黄、绿、蓝、白,无需滤色,光利用率

耐震性好
安全——低电压、低温升
节能
显色性高——Ra为75~85
b. 适用:交通信号灯、机场标志灯、夜景照明、庭院美化、商业装饰、广告、大屏幕背景、汽车尾灯、建筑标志、应急疏散标志等。
c. 未来:美国一公司已于2002年研制出大功率高光效的白光LED,1W的达18lm,光效18lm/W,5W的达120lm,光效24lm/W。美、日、欧都增加投入,将解决一系列技术问题,如配套灯具,显色性提高,色温的多样性等,那时,将使LED进入建筑照明领域,引起照明光源又一次革命性飞跃。
(四)灯具与镇流器选择
5 灯具选择

5.1 选择原则
(一) 灯具效率(η)高:η=ΦL/ΦO,取决于反射器形状和材料,出光口大小,漫射罩或格栅形状和材料;
(二) 灯具配光应适应场所条件;
(三) 眩光限制符合使用场所要求;
(四) 符合环境条件的IP等级。

5.2 按室空间比(RCR)选择灯具的配光,以提高利用系数,表5可供参考。
表5 按RCR选择灯具配光
RCR 灯具配光类型 最大允许距高比
1~3 宽配光 2.5~1.5
3~6 中配光 1.5~0.8
6~10 窄配光 1.0~0.5

5.3 选用光通维持率高的灯具:涉及反射面、漫射罩、透光罩材料抗老化、防静电性能及维修性能。
6 镇流器选择
气体放电灯以其比白炽光源高得多的光效而广泛使用,但是他必须配套镇流器才能正常工作。几十年来,荧光灯和高强度气体放电灯都广泛使用电感镇流器。由于电感镇流器自身功耗比较大,近二十多年出现了各种改进的产品,主要有两类:一类是改进铁芯材料和工艺,从而降低功耗的节能型电感镇流器;另一类是运用电子线路产生高频(或低频)电流点灯的电子镇流器。
这两种镇流器各有特点,都有较好的节能效果。但由于时间不长,推广应用不够,市场占有份额还不大。按国际铜业协会的资料,节能电感镇流器约占全部镇流器的6.5%,电子镇流器约占22%,而传统的电感镇流器仍占71.5%。
几种光源的几类镇流器的性能比较和应用分述如下。

6.1 直管荧光灯镇流器
6.1.1 性能比较和分析
传统电感镇流器(以下用符号“LB”)和节能型电感镇流器(符号“SELB”)、电子镇流器(符号“EB”)的性能比较列于表6。EB按标准又分为H级和L级。
表6 直管荧光灯(36W为例)几种镇流器性能比较
镇流器
类型 镇流器
功耗
(W) 灯管
光效比 系统
能效比 重量比 电磁
干扰 谐波含量(%) 功率因数 灯电流波峰比 使用寿命(年) 频
闪 噪
声 调
光 价

LB 9 1 1 1 无 <10 0.5 1.58-1.62 10~20 有 有 不可 低
SELB 4.5~5.5 1 0.92 1.5 无 <10 0.5 1.50~1.55 15~20 有 小 不可 中
EB(H) 3.5 1.1 0.8 0.3~0.4 允许 <40 >0.9 <1.7 3~5 无 无 可 较高
EB(L) 3.5 1.1 0.8 0.4~0.5 允许 <20 >0.98 1.4~1.5 8~10 无 无 可 高
注:① 表中镇流器功耗、谐波含量、使用寿命为参考值,各企业产品差别较大。
② LB、SELB的功率因数可补偿到0.9以上。

6.1.2 分析
SELB是在LB基础上改进而来,其自身功耗下降约40~50%,使灯的系统功耗降低约8%,由于铁芯材料好,工艺合理,温升较低,可靠性更高,寿命更长,产品质量较稳定,虽硅钢片用量增大,价格稍高,但可从节能和使用寿命得到补偿,容易获得回收。
EB则是更新产品,优点是节能效果更好,发光稳定,没有频闪,没有噪声,功率因数高,可以实现调光;缺点是生产企业多,产品质量良莠不齐,有些产品电路简单,元件未经优选,工艺不先进,导致可靠性差,使用寿命不长,而优质产品价格较贵,都影响了推广应用。

6.1.3 选用意见
(一) 按上述性能比较和分析,从节能观点和提高质量观点考虑,应该积极应用SELB和EB,而不使用传统的LB。使用SELB比LB价高一些,但从节省电费中能很快回收(一年内)。可惜,不少设计中没有明确提出使用SELB的要求,工程承包公司多购买较便宜的LB,因而达不到预期目的。
建议:一是设计中应明确提出技术要求或产品类型、规格;二是SELB产品应在标准中或企业型号中予以规定,便于设计中推广选用。
(二) 关于SELB和EB,各有其优缺点,应根据情况选用。一般场所选用SELB,价格较低,回收期短,使用寿命长,可靠性好,无电磁干扰等优点,更易于被用户接受;对于视觉要求高、无频闪的连续作业场所,要求安静的场所(如医院、阅览)等,选用EB更合适。使用EB时,宜用优质的L级产品,其谱波含量小,避免中性线过流。
从今后发展的趋势看,EB产品将有更大优势,应用面会更广。

6.2 自镇流荧光灯镇流器
这种灯的灯管和镇流器自成一体,配套性强。由于其功率较小,多在5~25W之间,由于小功率的EB产品质量较易过关,而LB或SELB的重量大,起动也较困难,所以绝大多数均配套EB产品。

2.3 高压钠灯镇流器
6.3.1 几种镇流器比较和应用
和荧光灯一样,为了降低镇流器功耗,同样在发展SELB和EB,逐步取代LB产品。所不同的是,SELB是对LB的改进提高,技术上成熟,节能效果比较明显;而EB研制时间更短,灯泡功率比较大,技术难度较大,运行经验也不够充分,特别是150W以上功率的,节能效果不明显,难度大,还有待探索,目前还不能大面积普遍推广应用。
当前,推广应用SELB代替LB是主要课题。按国际铜协(中国)提供的资料,SELB与LB的功耗比较列于表7。

表7 高压钠灯的镇流器功耗比较
灯泡功率(W) 30 40 100 150 250 400 1000
镇流器功耗占灯功率百分比(%) LB 30~40 22~25 15~20 15~18 14~18 12~14 10~11
SELB <15 <12 <11 <12 <10 <9 <8

从表7看,SELB比LB功耗降低较大,如常用的250W灯泡,SELB的功耗减少10~20W,400W灯泡约减少12~20W,而镇流器费用增加不多,不到一年即可从节省电费中回收。

6.3.2 高压钠灯双功率节能镇流器
近年来,由于道路照明等一类场所,在后半夜车流、人流较少,为了节能,可以降低照度(通常降到50%左右)的情况下,在SELB基础上开发了双功率的SELB,通过镇流器调节,可降低照度50%左右,降低系统功率40%左右。一只400W钠灯,后半夜降功率运行,每年减少用电量达400kWh,可以用集中遥控或自控,也可用定时自控实施。
当然,用电子镇流器也可以实现双功率运行。

6.3.3 高压钠灯恒功率镇流器
高压钠灯的电源电压升高时,灯功率将大幅度增加,如电压为额定值的110%时,灯功率将达额定值的128%左右。对于道路照明,半夜以后,电压升高很多,灯功率和输出光通大幅度升高,而此时正是不需要太高照度的时候,所以用SELB或LB来使电源电压升高时,仍维持灯泡功率基本不变,对节能很有意义,同时对延长灯泡和镇流器使用寿命也有明显效果。

6.4 金属卤化物镇流器
6.4.1 几种镇流器比较和应用
和高压钠灯一样,近年来研制了SELB和EB两类镇流器,而金卤灯的EB技术难度更大,目前应用还较少,暂时不能推广;而SELB比较成熟,比LB功耗下降明显,有较好节能效果,应予推广应用。
近年引进美国的脉冲起动型金卤灯,几家企业受国际铜协(中国)委托开发配套的SELB,320W和360W灯泡的SELB之功耗只有灯功率的6.5~7.0%,加上这种金卤灯的高光效,其系统能效比普通美标400W金卤灯提高了约20~25%,更可作为重点推广产品。
6.4.2 关于恒功率和双功率镇流器
和高压钠灯一样,金卤灯的SELB也研制了电源电压变化时保持灯泡功率基本恒定的产品,对节约电能,延长灯泡、镇流器寿命都很有意义,同时还有利于灯泡色温的稳定。
双功率的SELB还很少,因为金卤灯用作道路照明还很少。

6.4.3 金卤灯镇流器和灯泡的配套
美标金卤灯和欧标金卤灯的镇流器不同,欧标金卤灯可用钠灯线路或汞灯线路,即可用电感镇流器加触发器;而美标金卤灯则应配置专用的SWA镇流器,即超前顶峰式(漏磁升压式)镇流器,否则将导致启动困难,降低光效,使色温不稳定,降低灯泡寿命。由于SWA镇流器价格较高,功耗也大,福建源光亚明研制的一带二灯产品,对降低功耗,重量和价格都有较好效果。
(五)照明配电与照明能效标准
7 照明配电
(一) 稳定电压:当光源端电压为1.1Un时,输入功率增加以下百分数:
白炽灯、荧光灯——14%~15%
HID灯——20%~29%(钠灯28%~29%)
后半夜使用的路灯、走廊、楼梯灯更为突出。如某街道100只250W钠灯,后半夜电压升高10%,年增电耗19000kWh。
设计中应考虑稳定电压措施,如采用照明专用变压器,并且自动稳压;和电力负荷共用变压器时,应避开冲击性负荷对照明的影响。
(二) 提高COSΦ:上述街道钠灯,每灯装一电容器,COSΦ提高到0.9,线路损耗每年降低4000~5000kWh(未计变压器损耗)。
(三) 降低线路阻抗:适当加大截面,用电缆或穿管线路。
(四) 合理的控制方式:有很多种控制,如微机自动开关灯,调压、调光方控,还有对道路灯(钠灯)采用恒功率输入,恒光通输出,采用后半夜降低灯端电压或灯功率,以降低光输出,节约输入电能等。


8 照明能效标准
制订能效标准是实施绿色照明的重要措施。标准包含两类:一是各类光源、镇流器的能效限定值和节能评价值;十是照明设计能效标准。国家经贸委已于2002年正式下达任务,编制以上各项国家标准。
美、加、日、欧早已制定常用建筑场所照明能效标准,北京、上海也制定了照明节能标准,这些标准的部分场所单位面积照明功率限值列于表8。

表8 国内外几类场所单位面积照明功率限值(W/㎡)
地区 办公室 教室 阅览室 商场
营业厅 旅馆
客房 住宅 病房 治疗室
北京 20 13~20 20 30 15 7 10 15
上海 15 14 14 8~30 15 / / /
美国 14~16 17.2 19.4 22.6 26.9 10.8 12.9 17.2
日本 24 20 20 30 16 / 12 24
实测 20.8 10 10~16 34.9 15.1 7 8~11 15~20

表8引用标准及数据来源:
北京——北京市标准《绿色照明工程技术规程》(DBJ01-607-2001)
上海——上海市地标DB31/178-1996
美国——美ASHRAE/IES 90.1-1999
日本——日合理用能法93-11-01
实测——中国建筑科研院对京沪等地部分建筑实测平均数据

到2003年这项强制性国家标准颁布后,照明设计必须符合规定的能效标准。因此,设计中要合理选用高效光源、灯具及镇流器等先进产品,运用先进、科学的设计方法,以达到规定的要求,更好推进绿色照明的贯彻实施。
免费打赏
arongping
2010年01月21日 19:54:19
2楼
中国航空工业规划设计研究院
任元会
:victory: :) :handshake
回复
arongping
2010年01月21日 19:55:23
3楼
推广绿色照明:)
回复
yuanlaozong11111
2010年01月25日 13:45:52
4楼
受益匪浅!!谢谢!!!:lol
回复

相关推荐

APP内打开