办公楼,各房间照明、插座、空调回路各自共用,施工单位要求每个房间只能进一相电。我觉得我的图并没有错。每层要达到三相平衡,照明、插座、空调各个回路基本上达到平衡。施工单位的要求是否合理?工作好几年,头一次遇到此类问题。望大家指教。
办公楼,各房间照明、插座、空调回路各自共用,施工单位要求每个房间只能进一相电。我觉得我的图并没有错。每层要达到三相平衡,照明、插座、空调各个回路基本上达到平衡。施工单位的要求是否合理?工作好几年,头一次遇到此类问题。望大家指教。
22楼
理论上可以不同相线供电,我感觉是否采用不同相线供电主要根据用电负荷的大小和将来维护方便来考虑,如果负荷较大,就用三相供电,相线负荷内部平衡,如果负荷较小,单项就可以了,我感觉一个房间内最好不是采用两个不同相线供电,这样不容易控制和施工工程有一定的难度容易出错,以上是个人观点
回复
23楼
回复
24楼
每个房间内照明、插座、空调分回路,为什么会不容易控制和施工?除非施工方想偷懒把几个回路共管,才会容易出错。
回复
25楼
只要设计方案通过,施工方是没有权力这样要求的,他们只要按图施工就行了,根据楼主所说我的猜想是施工方想做工简单,省料省钱吧了,如果按其设计施工成本就高了对他们当然不发算了。
回复
26楼
同一房间是可以用不同相线供电的。但是日后的不懂的人乱拉接,容易出相间短路事故。我认为他们的考虑也不是没有一点道理的。因为你都说了他们没有一个懂电的,那就更应该多从维护角度来设计。
以上个人观点。
十七楼同行,施工单位就是这个理由,也打动了甲方。请你就“从维护角度来设计”指导一下,谢谢
回复
27楼
规定一个房间内插座宜接在一个回路中
回复
28楼
楼上,空调插座和普通插座在一个回路中?不会吧。几个房间共用空调插座,共用普通插座,挺正常的吧。越来越糊涂
回复
29楼
11.8.13 插座宜由单独的回路配电,并且一个房间内的插座宜由同一回路配电。
民规有这个,不是施工单位说的那样,眉毛胡子一起抓。
回复
30楼
11.8.17 为改善气体放电光源的频闪效应,可将其同一或不同灯具的相邻灯管分接在不同相别的线路上。
哈哈,再看看民规的这条。
回复
31楼
29楼帖子也可以打死施工单位。插座宜由单独的回路配电,哈哈。宜的意思是能这样做就这样做,除非有特殊情况。
回复