同一房间是否可用不同相线供电?
lldmm
lldmm Lv.10
2005年07月25日 08:50:05
只看楼主

办公楼,各房间照明、插座、空调回路各自共用,施工单位要求每个房间只能进一相电。我觉得我的图并没有错。每层要达到三相平衡,照明、插座、空调各个回路基本上达到平衡。施工单位的要求是否合理?工作好几年,头一次遇到此类问题。望大家指教。

办公楼,各房间照明、插座、空调回路各自共用,施工单位要求每个房间只能进一相电。我觉得我的图并没有错。每层要达到三相平衡,照明、插座、空调各个回路基本上达到平衡。施工单位的要求是否合理?工作好几年,头一次遇到此类问题。望大家指教。
免费打赏
lldmm
2005年07月25日 17:22:57
32楼
我找到理由:不存在施工单位所说的相间短路问题,有漏电保护。谢谢大家的帮助!
回复
ruoranmasm
2005年07月25日 17:24:42
33楼


当然要了。
回复
plainlife
2005年07月25日 17:54:45
34楼
回复
thm5678hz
2005年07月25日 18:02:20
35楼

祝贺你!!好理由!
看来解铃还需系铃人哪。
自娱自乐,自乐同乐,于乐深处长见识。

回复
lldmm
2005年07月25日 18:03:23
36楼
我就是按照常规做法作的,头一次遇到这样的施工。好在,有大家帮忙,再次谢谢!
回复
yyq_8076
2005年07月25日 18:15:49
37楼
同一房间不应该用不同相线供电。万一公用零线断啦,后果怎样你也应该清楚。何况人家什么不懂,你是搞设计的,应该考虑到用电安全。
回复
plainlife
2005年07月25日 18:29:47
38楼
回复
thm5678hz
2005年07月25日 18:59:56
39楼


世界上没有一成不变的事物,任何事不能一概而论,安全是首位要考虑的,但不是唯一的,你说是不是。
特别是当安全有了一定的保证后,首要位置就要让给别的因素了。
回复
lldmm
2005年07月25日 20:42:56
40楼

不是你理解的意思.就是很常规的做法,在同一间房内不存在共用零线问题.照明\插座\空调分开的,象住宅楼里普通插座布置一样.只是在配电箱总干线是共用零线.分配电箱直接配线.安全是肯定的,达到三相平衡.接地保护,漏电保护.
回复
lldmm
2005年07月25日 20:44:07
41楼
希望38楼看清楚问题再发贴.谢谢