现在做一个地下室4000平方米通风设计,设一个防火分区。是不是要设计8个防烟分区,然后各防烟分区之间用墙隔还是用什么隔开呢?排烟风机按计算得装几台才行呀。区区之间要不要设什么隔离措施。。
现在做一个地下室4000平方米通风设计,设一个防火分区。是不是要设计8个防烟分区,然后各防烟分区之间用墙隔还是用什么隔开呢?
排烟风机按计算得装几台才行呀。区区之间要不要设什么隔离措施。。
2楼
首先
请明确是通风设计还是排烟设计
还是都有
另外,明确地下室建筑类型
是汽车库还是其它
再考虑系统
回复
3楼
楼主没有说清楚 最好截个图上来
回复
4楼
1、确定类型。车库还是其他
车库的话,两个防烟分区,其他最大不超500设置防烟分区。
2、防烟分区之间利用挡烟垂壁分割。车库属于无吊顶空间,可利用大梁来分割。
4000方的车库,净高按3m算,排风排烟量144000,可设置多个机房
回复
5楼
楼上的144000是不是太大了??
回复
6楼
设备可以选用双速排烟风机,平时低速排风用,火灾时高速排烟,这样的话要计算平时排风的风量按8次应该没问题,排烟按多少取我就不知道了。一个系统可以两用,每个分区各设一个送风系统保证地下室不是负压应该没问题,小弟愚见请各位前辈多指教。
回复