地下车库排烟的图纸,请大家帮助
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2010年01月23日 16:03:04
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排烟图纸,请大家帮助!新做的地下车库排烟图纸,两个防火分区,其中一个有汽车出入口,未设补风系统;另一个防火分区设机械补风系统。.新手,参考了不少人的做法,现作出第一个车库排烟图纸,特携图纸向大家学习,补充,完善图纸!力求作出一份不错的图纸!

地下车库排烟图纸,请大家帮助!
新做的地下车库排烟图纸,两个防火分区,其中一个有汽车出入口,未设补风系统;另一个防火分区设机械补风系统。.
新手,参考了不少人的做法,现作出第一个车库排烟图纸,特携图纸向大家学习,补充,完善图纸!
力求作出一份不错的图纸!
ec193f4005d6a85d80f7.rar
279 KB
立即下载
免费打赏
zhouxu360
2010年01月23日 16:32:05
2楼
希望得到朋友的帮助,谢谢先!
回复
kkkivertiger
2010年01月23日 20:29:14
3楼
1.连接竖井处安装280防火阀及止回阀,强条。
2.风管穿越机房处的防火阀宜设置在机房内部。
3.防火分区一战时人防,所以不能和分区二共用机房。
4.防火分区一只有密闭通道,简易洗消在何处?进风口部在何处?
5.防火分区一进风风管不能直接联通竖井,因在人防区域,需设置集气室,加防护密闭门,再联通竖井。
6.汽车库排烟量为6次/h换气次数,排风量为6次/h换气次数,所以不需要设置双速风机。
7.py-1-1处机房如担心无法安装,可选用箱式离心风机,90度上进风,0度下出风,落地机组。
8.建筑图纸本身问题很多
回复
zhouxu360
2010年01月24日 15:43:29
4楼
1,连接竖井处采用280度防火阀意义在哪里?个人认为只需在连接竖井处设置止回阀。
2,设在机房内部(但不知道原因)
3,考虑合用机房,人防状况时,与人防区无关的通风排烟设备拆除,洞口施行封堵。
4,人防区功能暂不考虑,
5,关于5,想看到具体的图纸。
6,汽车库层高3.9m,通风换气是按照3m计算的;车库为住宅小区内车库,根据技术措施要求,通风换气次数为4次,故选用双速风机。
7,希望看到具体的CAD图纸,
8,建筑图纸本身有问题,提前的提图。

非常感谢!
回复
zhouxu360
2010年01月26日 08:41:41
5楼
非常感谢小豆丁版主的邮件回复,这里贴出部分内容,和大家一起学习。:victory:
1、可以合用排烟机房,注意提醒电气专业消防控制系统别混淆了就行。
2、对于风口的布置,没有一个统一的原则,在满足30m的前提下,考虑气流组织的合理性,送风口宜放置在汽车道的上部。
3、你的机房空间没有问题,可以考虑风机吊装,这样就可以节约管道上、下翻的安装空间。
4、不同的通风系统合用通风竖井,一般都需要设置止回阀和防火阀,主要是考虑某一个系统单独使用的时候,避免出现短路或火灾蔓延的现象。当然也可以采用设置电动风阀的方案,实现与风机一一对应连锁,但一般很少使用。
另外,还有几个问题,提醒一下:
1、排烟风口部分采用了侧排的方式,排烟风管为400mm高,而风口尺寸为600*500,无法安装。
2、防火分二应为人防工程,如果通风系统兼战时功能。就不能与竖井直接连接,而应通过扩散室。同时注意连接扩散室的位置应设置密闭阀且应校核扩散室安装的防爆波活门的平时通风量应满足平时通风和消防的要求。
回复
snail_yin
2010年01月26日 10:40:42
6楼
不好意思三楼提醒了我,防火分区二是人防工程,无法和防火分区一共用排烟机房。如果没有人防的问题,是可以合用的。
回复
zhouxu360
2010年01月29日 08:58:06
7楼
我的意见是,人防时,与人防无关的通风排烟设备拆除,洞口封堵。
回复
snail_yin
2010年01月29日 10:33:31
8楼
人防规范
3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:
1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。
同时,平时用的风管是不能穿越防爆墙的,因此,如果非人防分区用的风机就无法放置在人防范围内。
你所说的“人防时,与人防无关的通风排烟设备拆除,洞口封堵。”,只是人防平时功能用的设备,可以这么操作。
回复