1.室外给水是不是没有阀门井,和水表井功能?2.室外雨水计算暴雨强度公式只有i的,设计手册q的要多一点,而且好用,能转换吗?3.室外标注中井地标注,如果地坪定义为0.000,则所表出来的标注有问题,可以解决吗?4.在室外水力计算完成后,点标注,只能标出管径,管道长度和坡度不能显示,可以解决吗?
1.室外给水是不是没有阀门井,和水表井功能?
2.室外雨水计算暴雨强度公式只有i的,设计手册q的要多一点,而且好用,能转换吗?
3.室外标注中井地标注,如果地坪定义为0.000,则所表出来的标注有问题,可以解决吗?
4.在室外水力计算完成后,点标注,只能标出管径,管道长度和坡度不能显示,可以解决吗?
2楼
1. 有,在布置井命令动态对话框中点上方井图例处可以换图例。
2. 这个。。。
3. 具体有啥问题?
4. 可以,这个如果事先在初始设置中设好室外管线标注样式,在标注时就能按所需样式标注,不过没设置也可以后期修改,可以用“过滤选择”选择出待标注的管线,然后右键,管线修改,在管线特性对话框中,底部的室外标注样式处可以修改。
回复
3楼
好的,谢谢。
3.室外标注中井地标注,如果地坪定义为0.000,则所表出来的标注有问题,可以解决吗?
主要是地面标高没有显示,只显示井底标高,而且标高和引出线相隔太远。只要把0.000m改了就好了
回复
4楼
天正外水现在井面标 高为0时,标注时是不会显示井面标高,这点看官方能不能改一下。
标高和引线相隔太远,可以修改系统变量T88_TTEXT2BASE的值,到自己认为合适的距离。
回复
5楼
好的,还有一个暴雨强度公式我按q输入,输错了,想修改,当没有删除或修改,能解决吗?
回复
6楼
目前暴雨强度这个只能从新建立一个了 还不能修改的。。。。。
回复
7楼
那图例还是算了吧。。 出个阀门加井命令不错 单个的可以使圆井也可以是方井,几个组合阀门也可以加组合井 这个才是叫功能 那顶多是插入图块吧
回复
8楼
区别对待,楼上说的很有道理,
回复
9楼
暂时软件只做到这个程度,将就用着吧,等下版慢慢改进。
回复