如图(已更新图),母联开关的操作顺序该如何?
luyu7237863
2010年01月24日 22:47:59
来自于电站工程
只看楼主

我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。现运行方式如图:两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。

我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。
现运行方式如图:
两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
现操作任务:1#变由运行转冷备用,2#变由冷备用转运行。即由1#变倒2#变,按照线路停送电操作顺序,合131母联时,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个?倒完主变后断131时又先断哪个?请老运行师傅或高手详细解答,谢谢!

粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!

注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-30 16:02 编辑 ]

主接线图.jpg

免费打赏
luyu7237863
2010年01月27日 14:57:54
22楼



1010(1020)的确只在操作主变时才合上,至于零序保护,图纸上那地方有个零序互感器。
回复
luyu7237863
2010年01月27日 15:04:37
23楼



主变的配置:变压器的主保护 后备保护 非电量保护 都有跳131开关的出口,共用一个保护压板,运行至今,一直没投。
131开关:图纸上设计的131左侧3个线圈,右侧2个线圈的电流互感器,但实际上只接一组测量的线,其余二次均短接。我想应该是没有什么保护吧
至于线路:你说的是上级110kV线路吗?那就不知道了,超出我站范围了。
回复
luyu7237863
2010年01月27日 15:12:50
24楼



如果线路保护、母线保护都一样,就131母联的范围来看,主变带电的这一边至少要多主变的后备保护,最少也多了一套保护,是吗?
答:按我前面的意思,131的电流互感器的保护都没有用上,是不是就没有后备保护呢?主变带电的一边?我们2台主变都可能单独带电啊,那到底是哪边呢?
还有一点需要考虑的是:为了减少操作过电压可能造成的损害,在这种接线方式下,有些现场规程会规定1010在操作过程中要合上。这时就更要先操作1311了,对吧?
答:恕我愚笨,“这时就更要先操作1311了”不能理解?什么意思?老师你能不能详细点或者留下qq跟我仔细交流?
回复
hero_2008
2010年01月27日 15:57:51
25楼
首先我要说的是贵厂的操作不实行操作票制度吗?
回复
luyu7237863
2010年01月27日 16:06:56
26楼



实行啊,就是问操作票该怎么写这个顺序!
回复
hero_2008
2010年01月27日 16:11:06
27楼

我赞同,最关键的是110KV段先合1311、1312刀闸,再合负荷开关131,毕竟到变压器那里还有一组开关要操作。拉闸顺序相反。
回复
hero_2008
2010年01月27日 16:12:06
28楼
没有熟悉程序的老师傅带楼主啊?这高压可不是闹着玩的哦!
回复
luyu7237863
2010年01月27日 16:25:31
29楼
我赞同,最关键的是110KV段先合1311、1312刀闸,再合负荷开关131,毕竟到变压器那里还有一组开关要操作。拉闸顺序相反。
???
不要掉字,否则我不易理解。。
回复
luyu7237863
2010年01月27日 16:33:11
30楼



有吗?在座的各位有的话请求带带我吧!自己这边目前情况特殊,没有能彻底拿下的人。
回复
hero_2008
2010年01月27日 16:49:46
31楼
你的这个截图不好看清楚,干脆附上详细点的资料上来会好点。
回复

相关推荐

APP内打开