如图(已更新图),母联开关的操作顺序该如何?
luyu7237863
2010年01月24日 22:47:59
来自于电站工程
只看楼主

我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。现运行方式如图:两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。

我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。
现运行方式如图:
两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
现操作任务:1#变由运行转冷备用,2#变由冷备用转运行。即由1#变倒2#变,按照线路停送电操作顺序,合131母联时,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个?倒完主变后断131时又先断哪个?请老运行师傅或高手详细解答,谢谢!

粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!

注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-30 16:02 编辑 ]

主接线图.jpg

免费打赏
flyingz_hy
2010年01月27日 17:37:13
32楼
荒谬
根据停送电的操作顺序:送电时,先送电源侧刀闸,后送负荷侧刀闸,是为了防止断路器在误合位置时,后送电源侧 而可能引起的越级跳闸,扩大了事故范围。你的意思就是先合1311,后合1312,那么假象成立时,你合1312就带负荷合刀闸了,(此时你应该考虑断路器位置,母联断路器的位置131是断开的,而1312是靠冷备用的2#变,何来跳上级开关?)很有可能越级跳上级开关吗?
实际操作了就什么都明白了。
回复
enterprice
2010年01月27日 19:40:01
33楼
楼主太客气了!依我的经验,对现场情况真正熟悉的人,才会是老师,我之所以认真回贴,也是想向现场的师傅们学习。
“主变带电的这一边”,“这时就更要先操作1311了”,都是从楼主提供的图上所标明的方式来说的——“1#变运行,2#变冷备用”——离开这个方式,操作的步骤就会有许多不同了。
回复
enterprice
2010年01月27日 20:02:41
34楼
填写操作票前,一定要对现场方式(包括保护、安全自动装置的配置和投退情况)了解清楚,有疑问时要核对清楚。
就保护的投退情况来说,看压板是一个方面,最好能向保护专业人员了解清楚,核对时,一定要注意对方是否有相应的专业资质和能否对所说的负责,否则,万一有事,责任都该你承担,那还不如不问;如有可能,最好请对方出文字的东西或录音。

[ 本帖最后由 enterprice 于 2010-1-27 20:03 编辑 ]
回复
enterprice
2010年01月27日 20:23:57
35楼
依楼主介绍的情况——#1主变后备保护不跳131开关,1010在操作过程中不合——来看,先合1312似乎更好,因为合1312时如果有问题不会影响这时#1变所带的负荷,而1311如果有问题肯定是会影响#1主变所带的负荷。
回复
enterprice
2010年01月27日 20:39:34
36楼
电气操作是一件涉及安全,有时甚至会付出血的代价、乃至生命的事。是一件需要严格依照现场的规程和情况处理的事。
现场的实际情况是基础和出发点,而有关规程就是路线图,最终的目的当然是确保安全、正确了。

这里我所说的,只能是对楼主所介绍的方式,基于个人理解基础上的一些技术上讨论。

具体操作,如果有可能最好与相关的现场专业人员、领导(包括调度人员)讨论。
回复
jw2600
2010年01月27日 21:12:39
37楼
这方式真奇怪,II母完全没有必要在充电状态,平白无故增加事故概率。
怎么说母联应该正常在热备用状态啊。。。(投母联备自投)

但就这奇怪的方式说,我认为操作无所谓先后。

如果误操作,先合开关后合闸刀了,无论是1刀还是3刀拉弧短路,都将造成对侧的两个场站的111和112开关距离II段动作跳闸,所以都一样。轮不到主变后备保护跳闸。和主变的保护定值无关。

在我们地区,不可能存在这样不可靠的运行方式的。

[ 本帖最后由 jw2600 于 2010-1-27 21:14 编辑 ]
回复
jw2600
2010年01月27日 21:19:13
38楼

不论你先合哪个,不影响对侧开关如何跳闸。基本1刀、3刀都处在对侧的II段保护范围内。
回复
mingfeiwang2009
2010年01月27日 22:25:20
39楼
110kV两段母线都带电,那么合1311、1312、131后,岂不是两段母线合环了?合环是否需要有要求?请教了
回复
lingxuct
2010年01月28日 09:09:53
40楼
没必要争论,1311和1312都是“母联断路器侧刀闸”,想把母联“由冷备用改为运行”,母联断路器两侧刀闸哪个先合是无所渭的。

换一种思路:如果在“由1#变倒2#变”过程中,不合110KV母联131行不行(先别管《操作规程》有规定)?还有没有操作1311和1312先后问题?
回复
hero_2008
2010年01月28日 09:26:33
41楼

支持这位朋友的说法,通过在这里的讨论能开拓大家的视野,但作出各种结论只能做参考,毕竟都没去过现场。
不懂的话还是向领导请示,寻求支援,不要贸然行动!:handshake