我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。现运行方式如图:两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。
现运行方式如图:
两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
现操作任务:1#变由运行转冷备用,2#变由冷备用转运行。即由1#变倒2#变,按照线路停送电操作顺序,合131母联时,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个?倒完主变后断131时又先断哪个?请老运行师傅或高手详细解答,谢谢!
粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!
注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。
[
本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-30 16:02 编辑 ]
42楼
没什么问题啊
回复
43楼
有一点搞不懂,110KV 1段和2段都带电,能够把131合上吗,合上不短路了吗?期待回复
回复
44楼
其实,应该首先拉开110KVⅡ段母线进线的1123隔离开关后才能进行倒电的操作啊!
回复
45楼
首先感谢大家的宝贵意见!
jw2600:我很希望看到你这样的意见,我也很赞同!但是我希望有人能把理由说得更充分!正因为我们是菜鸟,正因为我们不懂,我们才有求知的渴望,才在这里讨论,也许那些资深者看到我提此类幼稚问题会感到可笑,无视,不屑说出一大堆明知故问的原理。但是我觉得简单的问题复杂化才是锻炼基本功底的。
恕我能力有限,在我的理论系统里,我觉得先合1刀和2刀,应该是一样的效果,因为正如jw2600所说,无论先合哪个?发生弧光短路,都在上级线路的保护范围内?(也许设计131无保护,正是考虑此原因,反正我们都是地埋电缆,而且线路不算长,故障率很低吧?)对侧II段保护都会跳,抑或无论先合哪个,本侧主变后备保护都会跳。“轮不到主变后备保护跳闸”这句话说得很好。但是怎么判断到底是对侧距离保护先跳还是本侧主变后备保护先跳?再者,110kV为GIS组合电器,两刀几乎在一块,如果哪一刀短路,短路电流效果不都一样吗?有没有道理?结论:如果会跳,先合哪个都会跳!这样认为对吗?另,无母联备自投保护。II母充电也领导要求的,调度许可的。这样除了坏处没有好处吗难道?
之所以规程里规定:线路停送电顺序:先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关。只是一种基本的理念,都是避免扩大事故影响,甚至只适合那种传统的两头刀闸中间开关的普通线路,因为那种线路仅一组电流互感器且装设在开关的下端靠近线路侧即负荷侧,之所以先合电源侧后合负荷侧,是因为怕开关在误合位置,后合负荷侧,短路电流会在此CT保护范围内,短路电流迅速反应到保护装置,继而跳此开关。否则,先合负荷侧后合电源侧,造成弧光短路,短路电流有可能会反映到上级开关保护从而越级跳闸。对于此帖子的情况只是个特殊情况而已,不应按规程来考虑,对吧?
刚毕业时,我曾经就为我站我的小车开关而苦恼,书本上学的不都是有负荷侧电源侧刀闸吗?怎么这里是这么个玩意儿?该怎么操作,试验位摇至工作位就完了,不存在哪侧哪侧,那书本里为什么这么讲呢?后来才知道是我孤陋寡闻而已。只有不断了解别站的设备和主接线方式才知道是怎么回事。
然而我站设计131开关两侧均配有电流互感器,按此图,开关左侧三线圈为保护用,准确级分别10P,10P,10P,右侧两线圈为测量和计量,准确级分别为0.5,0.2S,实际接线仅接测量那一组。有人知道这样设计的原理吗?
另,这样设计,假设保护都用上的话,我分析两种情况:1,后合左侧即1311刀是不是要好些呢?因为1311处弧光短路,保护会使131跳?从而不会越级使对侧112甚至更上级跳。2,但短路点持续的话,左侧也有电源,那就相当于故障尚未完全切除,1#主变后备或对侧111线路保护会继续跳?这样的话,后合右侧即1312刀是不是要好些呢?因为短路一直持续的话,131跳了,暂时切除了故障点对我站的影响且1#主变尚可继续运行。但有可能影响对侧121及以上。该如何取舍?
电气区管:你说话很有气势啊,但原因是不是雷同jw2600呢?你又不肯详细指点下,呵呵~~ 至于换种思路是行不通的,地调要求的要操作131配合倒主变,我们得服从。。至于“110KV 1段和2段都带电,能够把131合上吗,合上不短路了吗?” 可以合的 我们合过多少次了 会短路吗?ABC三相对三相 相间又不会短路 只是叫短接 你自己画图试下 相当于双电源 但倒完主变得马上断开 不能长期合环。
“其实,应该首先拉开110KVⅡ段母线进线的1123隔离开关后才能进行倒电的操作啊!”如果这样的话 就很好操作了(虽然,先合哪个都一样,虽然131无保护,但按顺序从上往下送应该可以吧?),但调度不是这样要求的,具体原因,有人能解释吗?有一点,之所以110kV两段都带电,是因万一I进线有故障,恢复用电时间会快些吧。
本人QQ:
hbqcly@vip.qq.com(主显帐号),希望有人能加我赐教。
回复
46楼
我认为在这里没有先后关系,这是考虑110kV电源1和电源2可以并网的情况下。或者说既然都有电,干吗还要倒闸
回复
47楼
恩,有道理啊,我觉得你这样的说法的对
回复
48楼
为什么不直接用10KV的母联给I段送电呢?非得要去倒131?
回复
49楼
既然倒完主变又要断开131,那为什么直接用10KV母联?倒完主变断开131后,还不是只有1出线供电,那131能起什么作用呢?在这里,我想131主要是作为1、2线路的故障备用的。不是倒主变用的。平时1、2线路各带1、2号主变各自给10KV I母和II母供电,只有当1回或2回进线故障进线断路器跳后,才合上131母联供电。不知楼主在倒主变时合上131,倒完又断开131是作何用?母联上没有装设母差吗?
回复
50楼
你说的是冷备用,那只是线路侧带电,1312应该不带电的,那就应该先合1312,
如果你说的是1312侧带电,那就是热备用了,1311和1312一般都是合上的。
回复
51楼
而且,这种变压器上侧的操作一般都是电力调度下的操作票,你只要按照操作票操作就行了。
回复