如图(已更新图),母联开关的操作顺序该如何?
luyu7237863
2010年01月24日 22:47:59
来自于电站工程
只看楼主

我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。现运行方式如图:两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。

我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。
现运行方式如图:
两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
现操作任务:1#变由运行转冷备用,2#变由冷备用转运行。即由1#变倒2#变,按照线路停送电操作顺序,合131母联时,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个?倒完主变后断131时又先断哪个?请老运行师傅或高手详细解答,谢谢!

粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!

注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-30 16:02 编辑 ]

主接线图.jpg

免费打赏
jhongsong123
2010年01月29日 11:39:00
52楼
怎么看不到图片啊????????????????????????、、每次都需要登录,真麻烦啊!
回复
jw2600
2010年01月29日 11:39:52
53楼

领导安排这样的方式有他的理由,虽然不一定完全科学,但一定能达到一定的目的。
我要是你,直接打电话请教调度,领导为什么安排什么样的方式,调度员一定知道,而且乐于显示下自己的“多识”帮你解答
我的观点就是先合哪个都无所谓,反正母联没有保护不会跳

[ 本帖最后由 jw2600 于 2010-1-29 12:12 编辑 ]
回复
jhongsong123
2010年01月29日 11:43:29
54楼
本人认为,先合哪个关系不是很大,因为其只是个隔离刀闸,最后合的还是通过断路器送电。另外还要考虑两条线路是否可以合环?
回复
luyu7237863
2010年01月29日 11:55:21
55楼
dandan0412:倒闸只是倒主变,我们目前只一台主变运行,只交一台的容量费,1#主变检修时你说该不该倒呢?

bossdyc:“为什么不直接用10KV的母联给I段送电呢?非得要去倒131”这句怎么理解啊?不要有落字错字,请仔细看图在发表意见,10kV母联931一直是合的呀,10kVII段就是通过931供电的啊?!不合131虽然也可以直接合2#变,但就违背了调度命令,你如果要问为何非得合131,哪就是另外一个话题了,我猜测大概是直接用931合环,直接经过两主变势必会对系统的冲击更大,所以用131来合小环好些的原因吧。另,我站110kV侧无保护。全在上级保护范围内。

xkh721218:我还还懂你的意思,请不要吝啬你的文字。你说131应该在热备用状态是吧?那么最初由冷备用转热备用总该也有个顺序吧?票是我们自己写,调度只下电话命令。只说把131转热备用等等,但没说具体顺序。

jhongsong123:我电脑似乎记住了我登陆的状态了,每次都是有图片的。另,你的观点我觉得是犯了大错,不信你问问其他人,“...因为其只是个隔离刀闸,最后合的还是通过断路器送电...”如果你没有合断路器之前,鬼使神差的它已经在合闸位置了怎么办呢?你后合任何一个刀闸都是会拉弧的,不信你试试。。再另,调度允许我们短时合环。

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-29 12:24 编辑 ]
回复
jw2600
2010年01月29日 12:11:55
56楼
另外说和 主变没关系是因为主变后备保护定值一般整定在1.5-1.8秒
而线路II段保护一般是0.3-0.5秒
如果跳,肯定先跳线路啦。
回复
luyu7237863
2010年01月29日 12:23:06
57楼



谢谢!你的意见对我帮助很大!后备保护的整地时间我去看看。另,我们这调度态度很不好,平时不得已才联系的,不过我应该试试问问他们。
回复
jw2600
2010年01月29日 12:25:25
58楼
"你合任何一个刀闸都是会拉弧的,不信你试试。。"
开关合位,先合的那个刀闸是不会拉弧的,后合的会拉弧。
不信你试试。
回复
tank-----no.1
2010年01月29日 12:28:50
59楼
LZ你先你的系统图实际运行状况核对好了在上传图片。
这种外桥式主接线倒闸操作应该说比较简单了。从文字看1#运行,那么母联和2#是什么状态,从图上看一是冷备用,一个是热备用,1#还有刀闸未合的,既然是操作,就要根据设备现有的运行状态进行拟票操作。
把图核对好还再上传,加上运行方式文字说明,我把操作票给你拟好。
回复
001jun
2010年01月29日 16:37:28
60楼
请问什么是冷备用?2段母线带电吗?
回复
zhangye_999
2010年01月30日 11:01:22
61楼
我觉得你的截图有问题,高压运行红灯亮,而你的图有点看不懂。我单位也曾出现过类似情况,有触点故障、综保故障、线路故障等等。至于110KV并列时因110KV一二段均带电,所以1311和1312应该不分先后,但131必须确保在开位。不知对否,请高手指点
回复

相关推荐