如图(已更新图),母联开关的操作顺序该如何?
luyu7237863
2010年01月24日 22:47:59
来自于电站工程
只看楼主

我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。现运行方式如图:两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。

我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。
现运行方式如图:
两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
现操作任务:1#变由运行转冷备用,2#变由冷备用转运行。即由1#变倒2#变,按照线路停送电操作顺序,合131母联时,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个?倒完主变后断131时又先断哪个?请老运行师傅或高手详细解答,谢谢!

粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!

注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-30 16:02 编辑 ]

主接线图.jpg

免费打赏
luyu7237863
2010年01月30日 16:04:53
62楼
谢谢!不好意思,图片的确有误!现已上传新图并附运行方式说明!点击图片可看大图!期待你的答复!
回复
tank-----no.1
2010年01月30日 19:03:56
63楼
你们的运行方式应该这样写:
I进线带110KVI母,II进线带110KVII母;
1#变运行在110KVI母,带10KVI、II母线;
2#变冷备用;
131冷备用;
931运行。
操作票:
名称:1#主变由运行转检修,2#主变由冷备用转运行。(正常情况需要分开拟票)
步奏:1、2#主变转热备用
1.1、恢复2#主变系统二次操作电源
1.2、合上1021
1.3、合上1023
1.4、902送至运行位置,汇报
1.5、合上1020(送电前听调度命令)
2、母联131转热备用
2.1、恢复131二次操作电源
2.2、合上1311、1312
3、汇报
4、合上131,断开131二次操作电源
5、合上102、902
6、合上1010、拉开901、101,恢复131二次电源,拉开131
7、拉开1010、1013、1011,901摇至试验位置
8、131转冷备用
9、合上10130
10、在2#主变二次侧挂接地线一组
写的有点粗,实际拟票需要再细化。
操作全部结束,在实际操作中必须严格执行三确认制度和两票制度。
回复
ok230
2010年01月30日 20:20:59
64楼
领教了,学习中。。。。。
回复
bossdyc
2010年01月31日 15:38:59
65楼
63楼:931、901在运行,此时合902可以吗????没有冲击?
回复
swedi2667
2010年01月31日 18:42:39
66楼
学习了
回复
fcwiner
2010年02月01日 12:28:11
67楼
应该有同期装置的吧
回复
fcwiner
2010年02月01日 12:29:51
68楼
回复
fcwiner
2010年02月01日 12:30:59
69楼
应该跟我们发电机并网一样有同期装置的。
回复
iceibf
2010年02月01日 15:21:34
70楼


粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!

注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。

1、对粗略步骤进行分析:粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。
合131- 110kV两路电源可以并网(并列运行)
合1020-合102-合902 1#变和2#变可以并网(并列运行)
断1020-合1010 疑问处,望楼主说明
断901-断101-断131 去除并列运行(110kV电源及变压器),转2#变运行
2、分析结论: 断1020-合1010 大惑不解,是否可改为断1010(解除1#变中性点接地)。请楼主赐教。本人QQ85644936
系统电源间、变压器间均可并列运行;在整个变压器切换过程中不存在断电问题,整个过程平稳可靠(建立在可并列运行的基础上)。


3、NND自己这层第三次改了!
推断:1020、1010 是用来接地变压器中性点,防止合闸时三相不平衡导致防雷接地(psd???)误动作(击穿??),若是如此,楼主序列就了然了。不改了重发帖子。

[ 本帖最后由 iceibf 于 2010-2-1 15:59 编辑 ]
回复
iceibf
2010年02月01日 15:29:26
71楼

第六条 1010已经合上的,还要再执行合闸命令?不懂,求解。
回复