我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。现运行方式如图:两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。
现运行方式如图:
两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
现操作任务:1#变由运行转冷备用,2#变由冷备用转运行。即由1#变倒2#变,按照线路停送电操作顺序,合131母联时,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个?倒完主变后断131时又先断哪个?请老运行师傅或高手详细解答,谢谢!
粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!
注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。
[
本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-30 16:02 编辑 ]

72楼
有没有这方面的手册?可以看手册操作
回复
73楼
1、对粗略步骤进行分析:粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。
合131- 110kV两路电源可以并网(并列运行)
合1020- 保护2#变接地
合102-合902 1#变和2#变可以并网(并列运行)
断1020-合1010 2#变已经并网稳定,去除对其接地的保护;保护1#接地
断901-断101-断131 去除并列运行(110kV电源及变压器),转2#变运行
2、分析结论: 系统电源间、变压器间均可并列运行;在整个变压器切换过程中不存在断电问题,整个过程平稳可靠(建立在可并列运行的基础上)。
推断: 1020、1010 是用来接地变压器中性点,防止合闸时三相不平衡导致防雷接地(psd???)误动作(击穿??),若是如此,楼主序列就了然了。
[
本帖最后由 iceibf 于 2010-2-1 16:10 编辑 ]
回复
74楼
学习了,!楼主!:call:
回复
75楼
最好有图片。。。。。。。。
回复
76楼
:lol
昨天看了这么多的回复,本想回帖,可就那一点时间都抽不出来赶着跑线路去了。。。
对于楼主给出的操作顺序个人觉得是
没有错误的!下面的不必再问为什么。。。。
至于楼主所提出的,1311、1312操作先后问题,就同区管说的那样,看功率方向问题;这个问题提的不错。相对此系统来说,合母联131的时候,两个隔离开关是有先后顺序的!上面坦克版主说的不错,只是没详细点出。合131时,应得到
供电部门的同意的!!此时,合131,1311、1312的合顺序是:先合1312,再合1311!2#主变没合投入前,1312就是电源侧,1311就是负荷侧,是有区别的!原因楼上部分朋友已解释!倒的顺序不同1311、1312的功能就不同(看具体情况定)!
回复
77楼
你的问题已经在前面回复过。另外,无同期装置,只需确认两台型号一样的变压器有载调压档位一致就基本做到同期了,可能跟你们电厂不一样。
回复
78楼
弱弱问下,那个131母联是啥作用?1、2两段110KV不是单独进来的么?
回复
79楼
版主你好,最开始我的想法跟你一样,也是这么认为的,可是后来我就变了,觉得其实真是先合哪侧无所谓,所以索性按照序号来合,先1311然后1312,具体原因还请你再三斟酌?同时,我也得到tank-----no.1和百度知道里的郭卫国老师的肯定答复,以及赞成37#38#jw2600的分析。你觉得呢?
回复
80楼
新来的朋友,请看完全部回复,即可找到你要的答案,不要再提重复问题:lol
回复
81楼
版主你好:虽然你拟好了操作票,但不是我最想要的答案,这个粗略顺序我不是已经知道了吗?而且我觉得是最科学的,只是细节问题上,我钻牛角尖的那两刀的顺序问题,其实你在qq里也已答复,在此说明让大家知道:110kV设计无保护,全在上级线路保护范围呢,当双路供电时,1311或1312处发生弧光短路,不管是先跳线路还是先跳主变,对两线路及主变的影响后果都一样,事故都是等同的且不可避免的,所以我们只有尽量少操作,准确无误安全操作,彻底避免安全隐患,以后我会建议131热备用的。按照你说的“同级按序号的顺序”,所以先1311后1312罢了。且只要双路合环,无论怎么倒,无论是对131进行合闸操作还是分闸操作,顺序皆如此。
回复