我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。现运行方式如图:两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。
现运行方式如图:
两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
现操作任务:1#变由运行转冷备用,2#变由冷备用转运行。即由1#变倒2#变,按照线路停送电操作顺序,合131母联时,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个?倒完主变后断131时又先断哪个?请老运行师傅或高手详细解答,谢谢!
粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!
注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。
[
本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-30 16:02 编辑 ]

82楼
不错嘛 很仔细 很有我小题大做的风范:lol 你分析的如此彻底就是我所想的,我已没有过多的可说。但你没有分析这帖子的真正主题啊?1311,1312...?
回复
83楼
虽然你说的顺序看起来很有道理,但仔细想下,后合的1311处万一短路,到底继电保护该怎么动作?对1线就没有影响吗(因为安规里的停送电顺序,只是考虑到缩小事故范围,就此例,也就是只跳本侧主变)?甚至对II线都有影响,两刀都在一个GIS间隔,隔得很近的,几乎范围内短路电流都一样。另131无保护 你知道吗?考虑了没?:)
回复
84楼
看看
回复
85楼
:)
那1311合了有故障,1#主会不会‘唆’的一下保护跳了。。。2#主变还没投然后全停电了。。
采用这桥形接法应该是不允许中断负荷供电的。jw2600 分析的是不错,但如果II段不带电,那么如果1#主变有故障,那么倒换2#主变估计得要一段时间吧。。本身这种接法估计就是考虑这问题的。。。
回复
86楼
说的也有道理,先合后合几率似呼一样。。
11W桥形接线需要合环,母联没保护?不大可能吧。。:lol
回复
87楼
他的意思是线路会先跳,主变的后备保护还来不及跳,的确,主变高后备我看有一个复压过流保护 启动时间 1.6s跳两侧,其余主保护差动或许会不会跳?我也不知道,要看CT的反应。线路跳了 主变失压应该也会跳吧?反正都差不多一起“嘣...”。本人阅历有限,尚没碰到过类似事故啊。。131的确无保护,我去现场看了 两组CT五个线圈只接了一个测量用的线圈,让II母带电或许就是为此吧。恢复用电快些,不过这样设计,或许真因目前负荷不太重要吧。出了事,领导自然会重视的。
回复
88楼
这个问题问看以前现场操作的人!!!不就明白了
回复
89楼
高度的命令顺序正确,1311是电源侧刀闸,1312是负荷刀闸,因为你是从1#倒电到2#,所以1311是电源侧,1311是负载侧.
回复
90楼
我怎么理解不了啊!你说的是1#主变停用,2#主变运行,那么是1#进线带2#主变,还是2#进线带2#主变。如果2#进线带2#主变那么不合母联给2#主变送电在10KV侧进行倒闸操作就可以了。完事后将1#主变停用。为什么要合母联呀而且合完了又断开了
回复
91楼
调度就是有问题,既然是1台主变带全所负荷,10kv侧母联合环,110kV侧外桥就不应该动,先充二号主变,无问题后退出母联保护并列再解开1号变即可恢复母联保护即可。
回复