有一台高压电动机1000KW/10KV,运行时的参数植:P=378KW,Q=850Kvar,cos=0.53,I=61A请高手分析有功和电流有异常吗?
有一台高压电动机1000KW/10KV,运行时的参数植:P=378KW,Q=850Kvar,cos=0.53,I=61A
请高手分析有功和电流有异常吗?
2楼
cosφ=P/S = 0.406 ≠0.53? 因S=930.26KVA
你的 I 是铭牌上的?不是在P=378时的电流?
回复
3楼
:lol
我也注意到了。。有功无功与功率因素不一致,不清楚怎么回事。。。
回复
4楼
不太清楚电机,希望楼下的高人能解答这个问题。
回复
5楼
请楼主说明一楼数据的来历,帖上真实的现场运行数据,才能分析,编造的数据不符合科学和逻辑,没法分析!!
回复
6楼
是后台采集的数据。是不是ct有问题,电流显示错误?
回复
7楼
电流差不多。看一下是所有都这样还是只有这一个。
回复
8楼
I是典型的额定值,而且功率因数约为0.95,所以5楼说得没错。
回复
9楼
电流值是额定电流吧,而且有功无功和功率因数又不符:o
回复
10楼
无功表和有功表感觉和电流值对不上。是不是无功表和有功表有问题。
回复
11楼
由于另一台400KW的备机开起,这台1000KW的运行数据是I=59A,p=297KW,Q=518Kvar,cos=0.5;
I=58A,p=300KW,Q=520Kvar,cos=0.5;
(两个时间段)
400KW的备机运行数据是I=19A,p=288KW,Q=186Kvar,cos=0.84;
系统的功率因数:主机所在段0.84,备机所在段0.88。主机的功率因数低是不是因为机械效率低?
回复