这样的结构是否需要按转换层设计
btfhy
Lv.2
2010年01月25日 16:29:19
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
三层别墅,剪力墙结构,顶层有较多墙布置与下部不对齐,由二层梁支撑,即竖向受力构件不连续,设计时未作特殊处理。图审意见为:应考虑按照转换方式计算及构造设计。是否有必要?有没有规范依据
三层别墅,剪力墙结构,顶层有较多墙布置与下部不对齐,由二层梁支撑,即竖向受力构件不连续,设计时未作特殊处理。图审意见为:应考虑按照转换方式计算及构造设计。是否有必要?有没有规范依据
免费打赏
lanshan2002
2010年01月25日 17:42:15
2楼
应该要的!!可参见《抗规》3.4.2条写
回复
hanchenghao006
2010年01月25日 18:45:58
3楼
应该
回复
ouyfw71
2010年01月25日 19:03:58
4楼
应该要的!!可参见《抗规》3.4.2条
回复
zhiye_sy
2010年01月26日 00:32:01
5楼
三层的别墅做成剪力墙,少见少见
回复
1q1q11q1q
2010年01月27日 11:24:32
6楼
需要作剪力墙吗,浪费了
回复
haolijuntyut1
2010年01月27日 13:34:53
7楼
三层的房子做异形柱多好啊,最多异形柱框剪。做成剪力墙太扯了吧
回复
yzgang2001
2010年01月27日 14:01:29
8楼
必要的.尤其是转换大梁的设计最好用有限元分析
回复
相关推荐
高层建筑转换层设计探讨
混凝土结构
2013-06-08 21:24:46
结构转换层设计简述(转载)
混凝土结构
2013-05-17 06:00:08
钢筋混凝土带转换层结构设计释义及工程实例.张维斌.
混凝土结构
2013-04-07 16:31:37
带转换层高层建筑的设计及工程实例
混凝土结构
2012-11-29 14:19:49
某地区31层转换层结构设计施工图纸
混凝土结构
2012-06-11 14:28:42
谈带转换层高层结构设计中的SATWE参数控制.pdf
混凝土结构
2012-06-11 13:17:58
高层建筑转换层大梁内力分析及配筋设计方法探讨
混凝土结构
2012-05-29 15:40:24
混凝土转换层大梁设计的几个问题讨论
混凝土结构
2012-05-25 13:43:51
结构设计中有规定说明转换层不能超过7层么?
混凝土结构
2011-04-12 09:03:26
高层建筑厚板转换层设计实例
混凝土结构
2011-03-03 23:12:14
钢筋混凝土带转换层结构设计释义及工程实例(张维斌)
混凝土结构
2010-10-13 12:56:46
超大型转换层结构设计与分析方法研究.
结构资料库
2010-09-27 13:39:38
超高层建筑转换结构及加强层——无锡凯宾斯基酒店结构设计
混凝土结构
2010-09-20 14:11:27
高层建筑转换层结构设计.pdf
混凝土结构
2010-09-18 23:54:40
高层建筑梁式转换层结构设计分析.pdf
混凝土结构
2010-09-18 23:54:04
型钢混凝土梁式托墙转换层设计中的问题及应用
混凝土结构
2010-08-23 09:22:18
杨志勇-转换层结构设计4.rar
混凝土结构
2010-08-19 08:00:55
某高层建筑结构厚板转换层的设计
混凝土结构
2010-08-14 17:58:19
转换层超高大梁的模板设计施工方案.
结构施工图
2010-07-31 06:49:56
《钢筋混凝土带转换层结构设计解疑及工程实例》张维斌
混凝土结构
2010-04-27 09:46:59
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开