活荷载折减问题的困惑?
dgkuang_cn
dgkuang_cn Lv.3
2010年01月26日 08:12:16
来自于PKPM
只看楼主

1、一个七层的框架结构,底屋和二层楼面是商铺,其它层全部是宿舍,那么在进行活载折减时,是按宿舍还是按商铺,如果按前都,应按表4.1.2表按楼层进行折减.如果按后都,则只需按楼面梁相同的折减系数(一般不折减),两都差别很大哈.特别是在做基础设计时,差别特别大。大家在遇到这类问题时是如何处理的?2、在用stawe进行设计时,参数设置里有一个楼层活载折减系数设置,象遇到上述情况是,如何调整系数设置,还是按不折减考虑的。如按宿舍,则为1(1.0) 2-3(0.85) 4-5(0.7) 6-8(0.65) 9-20(0.60) >20(0.55),这样计算柱时各楼层以上活载折减系数为1(0.65)2(0.7)3(0.7)4(0.85)5(0.85)6(0.85)7(1.0),可根据规范,二层楼面活载是不折减的,如何在stawe里实现。

1、一个七层的框架结构,底屋和二层楼面是商铺,其它层全部是宿舍,那么在进行活载折减时,是按宿舍还是按商铺,如果按前都,应按表4.1.2表按楼层进行折减.如果按后都,则只需按楼面梁相同的折减系数(一般不折减),两都差别很大哈.
特别是在做基础设计时,差别特别大。大家在遇到这类问题时是如何处理的?
2、在用stawe进行设计时,参数设置里有一个楼层活载折减系数设置,象遇到上述情况是,如何调整系数设置,还是按不折减考虑的。如按宿舍,则为1(1.0) 2-3(0.85) 4-5(0.7) 6-8(0.65) 9-20(0.60) >20(0.55),这样计算柱时各楼层以上活载折减系数为1(0.65)2(0.7)3(0.7)4(0.85)5(0.85)6(0.85)7(1.0),可根据规范,二层楼面活载是不折减的,如何在stawe里实现。
3、用JCCAD计算基础时,荷载参数设置时也有一个活载折减问题,现在JCCAD有两个选项,一个是直接填活载折减系数。一个是按楼层折减数。大家一般是用哪一个,如按前都,按规范填0.65(基础以上的层楼是七层),如按后者,好象也应是0.65,那为什么要设置两个选项呢,根据规范,基础以上的层数是定值,折减系数要不按表4.1.2,要不不折减,总之是一个定值。