根据http://www.dqsj.com/Article/ART01/ART003/200411/29.html中谈到的:零序穿3跟电缆,剩余电流保护穿4跟电缆但,剩余电流保护适用于TN接地系统中的TN﹣S系统,不能用于TN﹣C接地系统的馈电主干线保护。因为TN﹣C接地系统中保护线PE和中性线N合用一根线PEN、PEN在正常工作时流过三相不平衡电流,当单相接地时产生的接地故障电流Id也从PEN线上流过,剩余电流保护装置根本无法检测出是不平衡电流还是接地故障电流。
根据http://www.dqsj.com/Article/ART01/ART003/200411/29.html中谈到的:零序穿3跟电缆,剩余电流保护穿4跟电缆但,剩余电流保护适用于TN接地系统中的TN﹣S系统,不能用于TN﹣C接地系统的馈电主干线保护。因为TN﹣C接地系统中保护线PE和中性线N合用一根线PEN、PEN在正常工作时流过三相不平衡电流,当单相接地时产生的接地故障电流Id也从PEN线上流过,剩余电流保护装置根本无法检测出是不平衡电流还是接地故障电流。
这段话具体怎么理解啊,我现在碰到的情况是380V pc 柜,变压器中性点直接接地,设计中不管电动机回路还是馈线回路都配了零序CT,现在考虑馈线回路的电缆到底是穿3根还是4根?请老大们指教
22楼
基本上只能从时间配合上考虑.
回复
23楼
谢谢!我对网易电气越来越爱!当然是因为你这些老大在!虽然我通过查阅相关资料得到了相同答案但仍然非常感谢!
回复
24楼
回复
25楼
在设计手册上查出你所选的变压器和电缆的相保电阻和相保电抗,分别相加,计算出阻抗Z ,用Z去除220就是这个单相接地短路电流了。
回复
26楼
在设计手册上查出你所选的变压器和电缆的相保电阻和相保电抗,分别相加,计算出阻抗Z ,用Z去除220就是这个单相接地短路电流了。
相保电阻???
相保电抗??
回复
27楼
相保电阻和相保电抗??笔误?
回复
28楼
不是笔误,“保 ” 即PE线。
回复
29楼
请问NLB版主我的是煤矿6KV系统,高压零序保护穿CT应不应该穿PE线?
回复
30楼
如果零序CT只穿进三根相线,则不应穿PE线;
如果零序CT穿在电缆铠甲外面,则应将PE线反穿过零序CT。
回复
31楼
谢谢,今天终于又学了一招,原来对这个问题是似懂非懂,现在总算彻底明白了,非常感谢.只不过在施工中,高压电缆在穿过CT时,电缆头处的钢铠有时穿过CT,有时不穿过CT.如果这样的话,会比较麻烦,且监理不一定同意,因没有老大这么渊博的知识