预制板的砌体结构,梁上部钢筋,腰筋,箍筋都不满足要求,该怎么处理?
zwz20033515
2010年01月26日 16:14:18
只看楼主

请教大家,如果加碳纤维,能满足箍筋的要求,那腰筋和上部钢筋不满足应该怎么办?结构设计群,欢迎大家探讨:101454984

请教大家,如果加碳纤维,能满足箍筋的要求,那腰筋和上部钢筋不满足应该怎么办?
结构设计群,欢迎大家探讨:101454984
免费打赏
eva5003
2010年01月27日 14:07:01
2楼
好像也可以把梁用砼加大截面或者是包角钢以增加其承载力的
回复
wy720408
2010年01月27日 15:15:15
3楼
均可采用碳纤维加固,参见CECS 146:2003技术规程 主要思想就是把顺纹碳纤维粘贴在混凝土表面承受拉力,相当于增加了配筋
回复
小辉2
2017年06月04日 10:35:02
4楼
梁上部由于有预制板 怎么加固好呢?不能把预制板掀了吧
回复
小辉2
2017年06月04日 11:08:22
5楼

路过学习一下。