砌体验算结果为0急问诸位
changchunyy
2010年01月26日 17:31:56
来自于砖混结构
只看楼主

我的抗震设防是6度可是计算结果抗震验算为0剪力数值为0

我的抗震设防是6度
可是计算结果抗震验算为0
剪力数值为0
免费打赏
dyzj123
2010年01月30日 22:40:02
2楼
??怎么可能?是否你的建模有问题?
回复
godiwy
2010年01月31日 22:20:48
3楼
要不把资料传上来看看,看下计算书,看看计算书上是否有剪力哦。
回复
hajianyu
2010年02月01日 16:22:49
4楼
6度不进行抗震计算,考虑抗震措施