关于梁裂缝与satwe配筋的关系
小王变老王
2010年01月26日 20:59:56
只看楼主

关于梁配筋的问题,又网友做过说明“假设控制梁的裂缝(一般情况下是支座裂缝不满足),有几个问题需要解决:1,PKPM计算梁裂缝的时候,弯矩可以考虑柱子的影响,也就是取到柱子边缘,这个方法是合理的,但是他只按照矩形截面梁,来考虑,而未按照T型梁来进行计算,这样的话,就没有考虑到T型梁上翼缘所包括的楼板钢筋,也没有考虑截面抗弯刚度的放大。2,PKPM为了控制裂缝,单纯的通过放大钢筋面积来满足,问题又来了。抗震概念希望是强柱弱梁,你放大了梁支座的钢筋(有时候放大的很多),那么柱子的钢筋是否需要同时放大?还有一个问题是,我们的框架梁是需要调幅的,目的也就是让支座塑性一下,减少支座的钢筋同时放大了跨中的弯矩,本来0.8的调幅已经调下去了,你又放大支座钢筋,是不是有点矛盾?

关于梁配筋的问题,又网友做过说明
“假设控制梁的裂缝(一般情况下是支座裂缝不满足),有几个问题需要解决:
1,PKPM计算梁裂缝的时候,弯矩可以考虑柱子的影响,也就是取到柱子边缘,这个方法是合理的,但是他只按照矩形截面梁,来考虑,而未按照T型梁来进行计算,这样的话,就没有考虑到T型梁上翼缘所包括的楼板钢筋,也没有考虑截面抗弯刚度的放大。
2,PKPM为了控制裂缝,单纯的通过放大钢筋面积来满足,问题又来了。抗震概念希望是强柱弱梁,你放大了梁支座的钢筋(有时候放大的很多),那么柱子的钢筋是否需要同时放大?还有一个问题是,我们的框架梁是需要调幅的,目的也就是让支座塑性一下,减少支座的钢筋同时放大了跨中的弯矩,本来0.8的调幅已经调下去了,你又放大支座钢筋,是不是有点矛盾?
3,所以,我们在实际工程中,直接按照PKPM的配筋面积进行配筋,这样做不是不控制梁的裂缝,而是如果你抽出一个框架手算一下的话,如果跨高比不是太大,一般都是满足要求的。否则如果机械的用控制裂缝的梁施工图,那样梁的配筋至少放大1.4倍(8米跨的框架结构),开发商不叫起来啊。
4,我也在周边的结构同事中统计过这个问题,基本上(70%)有的同事都是为了图省事,直接采用控制裂缝的梁施工图。”
我个人认为大跨度梁应按裂缝挠度进行控制!特别是大跨度梁的挠度往往不能满足要求,此时可扣除梁的合理起拱值。


这是我结合论坛里其他人的观点写的,希望大家讨论
免费打赏
whupeople
2010年01月27日 10:19:58
2楼
楼主说的很好,有些院就是不按照梁裂缝配筋的,主要是保证承载力
回复
小王变老王
2010年01月28日 22:42:57
3楼
声明一点,最后一句话是我说的。以上均是论坛里其他网友总结的。
回复
dengdezheng
2010年01月29日 09:30:22
4楼
如果是现浇板的话,考虑板的裂缝就行了,因为板的钢筋放在梁的上面,如果板不出现裂缝的话梁怎么会有裂缝呢?,裂缝会从梁内开始发展?
回复
ougaogong
2010年01月29日 10:29:32
5楼
楼主说的很有道理,我想起了前两天别人问起配筋率时,我回复中就提到了最大配筋率的问题,是否要把翼缘范围内的纵筋也考虑进去呢?其作用不可忽略,计算又不考虑,那么算出来的最大配筋率又有何意义呢?
回复
zhangwq8200
2010年01月29日 13:31:22
6楼
目前PKPM可以考虑楼板医院拉
不过 具体怎么计入的 不清楚
回复
小王变老王
2010年01月30日 12:47:27
7楼
大跨度梁的裂缝和挠度还是应该考虑的,比如井字梁
回复
dreaming527
2010年01月30日 16:27:07
8楼
问题很深奥,回家得好好研究下
回复
nvslch
2010年01月30日 16:42:05
9楼
不说了,有心人去看这里怎么说!无心者……下一位请上台
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=202691
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=197792
回复
ph0308
2010年01月31日 16:22:43
10楼
PKPM的裂缝控制计算总觉得有点问题,个人做法:PKPMS的计算支座处的裂缝我一般是不控制了,跨中梁下部还是要控制复核一下。跨中该加钢筋还得加。
回复
lmyh688
2010年01月31日 19:58:00
11楼
楼主总结的很精辟啊!!!!!