关于梁裂缝与satwe配筋的关系
小王变老王
2010年01月26日 20:59:56
只看楼主

关于梁配筋的问题,又网友做过说明“假设控制梁的裂缝(一般情况下是支座裂缝不满足),有几个问题需要解决:1,PKPM计算梁裂缝的时候,弯矩可以考虑柱子的影响,也就是取到柱子边缘,这个方法是合理的,但是他只按照矩形截面梁,来考虑,而未按照T型梁来进行计算,这样的话,就没有考虑到T型梁上翼缘所包括的楼板钢筋,也没有考虑截面抗弯刚度的放大。2,PKPM为了控制裂缝,单纯的通过放大钢筋面积来满足,问题又来了。抗震概念希望是强柱弱梁,你放大了梁支座的钢筋(有时候放大的很多),那么柱子的钢筋是否需要同时放大?还有一个问题是,我们的框架梁是需要调幅的,目的也就是让支座塑性一下,减少支座的钢筋同时放大了跨中的弯矩,本来0.8的调幅已经调下去了,你又放大支座钢筋,是不是有点矛盾?

关于梁配筋的问题,又网友做过说明
“假设控制梁的裂缝(一般情况下是支座裂缝不满足),有几个问题需要解决:
1,PKPM计算梁裂缝的时候,弯矩可以考虑柱子的影响,也就是取到柱子边缘,这个方法是合理的,但是他只按照矩形截面梁,来考虑,而未按照T型梁来进行计算,这样的话,就没有考虑到T型梁上翼缘所包括的楼板钢筋,也没有考虑截面抗弯刚度的放大。
2,PKPM为了控制裂缝,单纯的通过放大钢筋面积来满足,问题又来了。抗震概念希望是强柱弱梁,你放大了梁支座的钢筋(有时候放大的很多),那么柱子的钢筋是否需要同时放大?还有一个问题是,我们的框架梁是需要调幅的,目的也就是让支座塑性一下,减少支座的钢筋同时放大了跨中的弯矩,本来0.8的调幅已经调下去了,你又放大支座钢筋,是不是有点矛盾?
3,所以,我们在实际工程中,直接按照PKPM的配筋面积进行配筋,这样做不是不控制梁的裂缝,而是如果你抽出一个框架手算一下的话,如果跨高比不是太大,一般都是满足要求的。否则如果机械的用控制裂缝的梁施工图,那样梁的配筋至少放大1.4倍(8米跨的框架结构),开发商不叫起来啊。
4,我也在周边的结构同事中统计过这个问题,基本上(70%)有的同事都是为了图省事,直接采用控制裂缝的梁施工图。”
我个人认为大跨度梁应按裂缝挠度进行控制!特别是大跨度梁的挠度往往不能满足要求,此时可扣除梁的合理起拱值。


这是我结合论坛里其他人的观点写的,希望大家讨论
免费打赏
lixunxun123
2011年02月20日 21:35:49
22楼
“抗震概念希望是强柱弱梁,你放大了梁支座的钢筋(有时候放大的很多),那么柱子的钢筋是否需要同时放大?”我也想知道/??
回复
hugangal03
2011年03月09日 10:33:21
23楼
回复
我是一盘硬菜
2013年08月28日 17:32:22
24楼
来看看前辈们都是怎么做的
回复
liqiang69126
2013年11月27日 10:51:04
25楼
手动配筋如何考虑裂缝呢
回复
zhangshiyong000111
2013年11月27日 16:36:04
26楼
正确的应该怎么配筋呢
回复

相关推荐