这台炉子带了俩个小区,一个高层小区,一个多层小区,顶压在0.8mpa,多层小区通过减压阀减到0.4mpa,回水加了一台循环泵,40立/时,38米扬程;高层小区主循环泵90立;扬程40米,高层小区负荷和多层小区负荷差不多,去年住户少,效果还可以,今年多层住户增加了一半,效果不行了,炉水温度提不起了,循环也不好了。请教各位专家如何解决?
这台炉子带了俩个小区,一个高层小区,一个多层小区,顶压在0.8mpa,多层小区通过减压阀减到0.4mpa,回水加了一台循环泵,40立/时,38米扬程;高层小区主循环泵90立;扬程40米,高层小区负荷和多层小区负荷差不多,去年住户少,效果还可以,今年多层住户增加了一半,效果不行了,炉水温度提不起了,循环也不好了。请教各位专家如何解决?
2楼
如果锅炉温度不好起了 考率加炉子吧
回复
3楼
循环泵选的都很大,一万平米每小时有32方循环水就可以,扬程需要计算而定,建议高低区彻底分开供,你锅炉定压8公斤,多层通过减压到4公斤,多层回水如果不提压怎么与高区回水并网,肯定多层循环不好。仅供参考
山东供热网
回复
4楼
本人以为:生物质燃料锅炉的热效率和出力应该没有现在的燃油燃气锅炉的出力大,换言之1台1吨的生物质燃料锅炉比现在的1台1吨燃油燃气锅炉出力要小一些吧,所以建议增加锅炉,描述不一定正确,请大家踊跃讨论
回复
5楼
高层小区的主管系统很大,主管dn300的管,从始端段到末端大约1km,支状管网共计7个高层,入住率大约6000平米,多层小区主管dn125的,从主管300的始端直接接管的。板式换热器承压,锅炉是常压锅炉。
燃油,燃气锅炉运行费用太贵了。
谢谢各位了!