关于酒店的分体式空调供电问题
mhqychen
mhqychen Lv.6
2010年01月27日 23:53:58
只看楼主

很久没上来拉~~~提个小问题~~~希望大家帮忙~~~如果酒店采用分体式空调,在电气设计时把空调回路由层专用配电箱供电,这时候就会产生,钥匙开关无法直接断电造成电能浪费,如果我在钥匙开关之后加入一个接触器,然后把接触器的主触点在客房内接入空调供电回路,达到控制空调回路通断电的目的,不知道这样做的话,有什么不妥之处?希望大家帮忙指出~~~[ 本帖最后由 mhqychen 于 2010-1-28 02:20 编辑

很久没上来拉~~~提个小问题~~~希望大家帮忙~~~
如果酒店采用分体式空调,在电气设计时把空调回路由层专用配电箱供电,这时候就会产生,钥匙开关无法直接断电造成电能浪费,如果我在钥匙开关之后加入一个接触器,然后把接触器的主触点在客房内接入空调供电回路,达到控制空调回路通断电的目的,不知道这样做的话,有什么不妥之处?希望大家帮忙指出~~~

[ 本帖最后由 mhqychen 于 2010-1-28 02:20 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
mhqychen
2010年01月28日 02:20:58
2楼
都没人回复~:(
回复
ccc.99
2010年01月28日 08:22:31
3楼
就使用本人觉得可以,但接触器要选大些!不知道规范允许不?
回复
姜振祥
2010年01月28日 09:09:22
4楼
完全可以这么控制啊,这样还能节能呢。
回复
gdx8785
2010年01月28日 09:33:46
5楼


如果维修电工对系统不是很熟悉,这么做有可能产生安全隐患,即使把客房配电箱的总开断开,接触器上的电继续存在
建议:这接触器设在空调箱内,在客房配电箱内增设一个小继电器,向接触器的线圈回路提供一个无源触点,只要客房内无人,这空调就不可能被使用.
回复
t800
2010年01月28日 10:28:44
6楼
本人也没有见过实物,就楼主的图说下,个人认为钥匙开关的触电容量不够照明、插座,故肯定是通过钥匙开关的触电接一个接触器控制的照明以及插座,要是再带上空调个人觉得应该没有问题,只是接触器选大点。
希望有熟悉这个产品的朋友来说下
回复
changxingyuanke
2010年01月28日 10:48:50
7楼
楼主的设计可以满足客房无人,空调无法打开的要求,加什么继电器触点串接触器线圈?????不明白想干什么?????
回复
短路以后
2010年01月28日 10:52:31
8楼
可以做。
回复
jiayoulzz
2010年01月28日 11:24:02
9楼
看系统图没什么问题,但钥匙开关的额定电流,要与三个分支回路总电流要匹配
回复
jiayoulzz
2010年01月28日 11:39:46
10楼
军士长的意思,增加二次控制回路,当钥匙开关插进(相当于二次回路里的启动按钮启动),这时二次回路里的继电器带电,它的常开主触点闭合,空调主回路带电。不知我理解对否?
回复
mhqychen
2010年01月28日 14:46:47
11楼

你的考虑很有道理,我研究下~~