关于酒店的分体式空调供电问题
mhqychen
mhqychen Lv.6
2010年01月27日 23:53:58
只看楼主

很久没上来拉~~~提个小问题~~~希望大家帮忙~~~如果酒店采用分体式空调,在电气设计时把空调回路由层专用配电箱供电,这时候就会产生,钥匙开关无法直接断电造成电能浪费,如果我在钥匙开关之后加入一个接触器,然后把接触器的主触点在客房内接入空调供电回路,达到控制空调回路通断电的目的,不知道这样做的话,有什么不妥之处?希望大家帮忙指出~~~[ 本帖最后由 mhqychen 于 2010-1-28 02:20 编辑

很久没上来拉~~~提个小问题~~~希望大家帮忙~~~
如果酒店采用分体式空调,在电气设计时把空调回路由层专用配电箱供电,这时候就会产生,钥匙开关无法直接断电造成电能浪费,如果我在钥匙开关之后加入一个接触器,然后把接触器的主触点在客房内接入空调供电回路,达到控制空调回路通断电的目的,不知道这样做的话,有什么不妥之处?希望大家帮忙指出~~~

[ 本帖最后由 mhqychen 于 2010-1-28 02:20 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
mhqychen
2010年02月11日 13:31:33
22楼


这样做也有问题,小继电器向接触器的线圈回路提供一个无源触点但是还是要串入空调的220V供电回路,这样,即使断开客房配电箱内的总断路器,KA的辅助触点上,也仍然带电……

不知道一个配电箱是否允许两个电源进线?或者可以用4P微断当做两个2P开关使用,作为总断路器,同时两路电源
回复
红苹果
2010年02月11日 16:59:00
23楼
:lol
原来控制也应该是要是开关控制接触器合闸送电的吧。。
加个接触器就行了,空调回路过来主触点经过接触器主触点送到空调就行了。。
钥匙如果是小容量的,24VDC的可以加继电器带,如果是AC220V的可以直接从原控制电源取电后经过钥匙开关去后增加的接触器的线圈。
回复
jiaoqibin
2010年02月11日 17:25:53
24楼
建议将接触器装在空调配电箱内。
回复
mhqychen
2010年02月12日 02:09:08
25楼

断开空调配电箱的电源后,接触器还是带电的,实在是不清楚,规范这方面的要求没有。
以前做控制回路的时候,电源都是取自配电箱断路器之后~
回复
qwrtui
2010年02月22日 16:24:31
26楼

支持5楼
回复
gzmo
2010年02月22日 21:23:41
27楼
错了 酒店空调在客人来前不开着 客人进来了无法达到预定的舒适温度 大酒店根本不在乎这点电费
回复

相关推荐