对于标准工况内,冷凝器的换热面积是冷凝器负荷除以换热系数和传热温差,那对于非标准状况是否也同样符合,例如我现在的环境温度是45℃,采用风冷,那么冷凝温度大概要60℃的样子了,选用两台12HP的压缩机,在60℃冷凝,5℃蒸发的工况下,其制冷量是28.7KW,功率是12.16kw,问这样的话,我的风冷凝器的换热面积要多大?
对于标准工况内,冷凝器的换热面积是冷凝器负荷除以换热系数和传热温差,那对于非标准状况是否也同样符合,例如我现在的环境温度是45℃,采用风冷,那么冷凝温度大概要60℃的样子了,选用两台12HP的压缩机,在60℃冷凝,5℃蒸发的工况下,其制冷量是28.7KW,功率是12.16kw,问这样的话,我的风冷凝器的换热面积要多大?
32楼
无论你冷夜器发大多少;都没什么用;因为环境温度已经决定啦;这台机组的性能;你要更换高温制冷剂;才能正常使用;QQ936201979
回复
33楼
同意你的观点
回复
34楼
冷凝温度太高了,压缩机缩短寿命大约三分之一!而且估计你的散热空间不能很大,那散热翘片的形状就真考工夫了,还有风机呢。。。都是要考虑的因素。水冷吧,安全且省事。

回复
35楼
负荷:Q=28.7+12.16=40.86kW=40860w
传热系数k取30w/m2·k
传热温差△t取10k
换热面积A=Q/(k·△t)=40860/(30*10)=136.2m2
必须有一定余量,放大系数1.15左右
最终A=136.2*1.15=156.63 m2
这是最基础的计算,课本上都有的!
按照楼主的环境,冷凝温度肯定接近60度了,一般的压缩机是不允许的,冷凝温度不得高于50度,只有把面积再加大,减小传热温差,冷凝温度会略微降低,但在50度以下,很难!
如果水资源足够,建议最好用水冷!
蒸发冷是最佳选择,但你机组太小了……一般不生产这么小的蒸发冷!
[
本帖最后由 ab8wy214205 于 2011-9-22 12:18 编辑 ]
回复
36楼
160平方,最好采用134a的制冷剂哦,你的冷凝温度也太高了,不过压缩机不需2台12匹的吧,有两台10匹的高温涡旋足以哦,但注意冷冻油,这不要我说了吧。
回复
37楼
你也不要说得太神秘了,请问你什么是高温制冷剂啊,134a的行吗?
回复
38楼
需要这样做吗?成本也太高了吧,有这个必要吗,这个系统运行可靠吗?是用的什么制冷剂啊。要说清楚呀。
回复