已知:建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防列度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组:第二组。场地类别:三类。特征周期:Tg=0.55sec,建筑结构的阻尼比:0.05,框架抗震等级:三级那么:周期折减系数取多少?砖墙多不多。一般取06~0.7建议取0.7
已知:
建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防列度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组:第二组。场地类别:三类。特征周期:Tg=0.55sec,建筑结构的阻尼比:0.05,框架抗震等级:三级
那么:
周期折减系数取多少?
砖墙多不多。一般取06~0.7
建议取0.7
12楼
框架结构周期折减系数0.6~0.7
框剪结构周期折减系数0.7~0.8
纯剪力墙结构周期折减系数0.9~1.0
我认为按照以上折减就可以了,没必要细究,因为这必定是对隔墙对地震力影响的估算,不能不考虑,但究竟影响多少,很难说清!
回复
13楼
如果是做外包墙的呢?就是用梁挑耳朵
回复
14楼
请问砖混结构,怎么考虑周期折减系数??
回复
15楼
虽然结构计算时,都需要考虑周期折减。
不同结构体系中填充墙对结构整体刚度的影响是如何准确定位的?
刚度的大小主要取决与什么?
回复
16楼
我在抗震书上看到是:
框架结构周期折减系数0.6~0.7
框剪结构周期折减系数0.7~0.8
纯剪力墙结构周期折减系数0.9~1.0
回复
17楼
周期折减系数目的是为了充分考虑框架结构和框剪结构的填充墙刚度对计算周期的影响(《高规》3.3.17条)。可适当减小周期折减系数,以加大地震力,增加结构的安全储备。周期折减系数不改变结构的自振特性,只改变地震影响系数。周期折减系数的取值,与结构中非承重墙体的材料性质、多寡、构造方式有关,应由设计人员根据实际情况确定。
回复
18楼
一直没搞明白砖混结构怎么考虑周期折减系数??
回复
19楼
周期折减概念是针对填充墙对结构的影响提出来的,砖混结构填充墙较少,都是抗侧力构件,折谁啊?
回复
20楼
周期折减的目的是为了充分考虑非承重填充砖墙刚度对结构自振周期的影响。因为周期小的结构,其刚度较大,相应吸收
的地震力也较大。若不做周期折减,则结构偏于不安全。根据《高规》3.3.17 条规定,当非承重墙体为实心砖墙时,ψT
可按下列规定取值:框架结构0.6~0.7;框架-剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构0.9~1.0。实际取值时可根据填充墙的数
量和刚度大小来取上限或下限。当非承重墙体为空心砖或砌块时,ψT可按下列规定取值:框架结构0.8~0.9;框架-剪力
墙结构0.9~1.0;剪力墙结构可取0.95。当结构的第一自振周期T1≤Tg时,不需进行周期折减,因为此时地震影响系数由
程序自动取结构自振周期与特征周期的较大值进行计算。
回复
21楼
正在设这个参数,谢谢各位了!
回复