已知:建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防列度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组:第二组。场地类别:三类。特征周期:Tg=0.55sec,建筑结构的阻尼比:0.05,框架抗震等级:三级那么:周期折减系数取多少?砖墙多不多。一般取06~0.7建议取0.7
已知:
建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防列度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组:第二组。场地类别:三类。特征周期:Tg=0.55sec,建筑结构的阻尼比:0.05,框架抗震等级:三级
那么:
周期折减系数取多少?
砖墙多不多。一般取06~0.7
建议取0.7
22楼
周期折减系数目的是为了充分考虑框架结构和框剪结构的填充墙刚度对计算周期的影响(《高规》3.3.17条)。可适当减小周期折减系数,以加大地震力,增加结构的安全储备。周期折减系数不改变结构的自振特性,只改变地震影响系数。周期折减系数的取值,与结构中非承重墙体的材料性质、多寡、构造方式有关,应由设计人员根据实际情况确定。
回复
23楼
很好,关于周期折减一直在用,但是不是很明白,现在明白多了
回复
24楼
根据地震设计反应谱曲线,当结构周期大于场地卓越周期时,折减系数越大,地震力相应越小。当结构的填充墙等构件比较多时,结构刚度会随之增大,这时可以适当减小折减系数,从而增大地震影响系数,增大地震力,使得结构偏安全
回复
25楼
周期折减系数是根据建筑中隔墙的多少及刚度来取值的。因为隔墙不参与结构的抗震计算,但它们的存在会使得结构周期变小,也就是说,有隔墙的建筑在pkpm结构计算周期的时候都把周期算大了。根据隔墙的多少,可以把框架结构周期折减系数取值为0.7左右。
回复