一个生活小区,四栋15层高住宅楼,每栋楼的消防负荷为127KW(安装容量),计算负荷为80KW。因市电只有一路进线,打算上柴油发电机,容量怎么计算?在线等待高手解答。

一个生活小区,四栋15层高住宅楼,每栋楼的消防负荷为127KW(安装容量),计算负荷为80KW。因市电只有一路进线,打算上柴油发电机,容量怎么计算?在线等待高手解答。
免费打赏
zwd0791
2010年01月30日 17:23:12
12楼
我把规范条文附上,你去理解吧。
回复
zwd0791
2010年01月30日 17:26:36
13楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
一、负荷计算:
3.5.4应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
1 当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据;
2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。
二、柴油发电机组选用:
6.1.2柴油发电机组的选择应符合下列规定:
1机组容量与台数应根据应急负荷大小和投入顺序以及单台电动机最大启动容量等因素综合确定。当应急负荷较大时,可采用多机并列运行,机组台数宜为2~4台。当受并列条件限制,可实施分区供电。当用电负荷谐波较大时,应考虑其对发电机的影响。
2在方案及初步设计阶段,柴油发电机容量可按配电变压器总容量的10%~20%进行估算。在施工图设计阶段,可根据一级负荷、消防负荷以及某些重要二级负荷的容量,按下列方法计算的最大容量确定:
1)按稳定负荷计算发电机容量;
2)按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量;
3)按启动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机容量。
3当有电梯负荷时,在全电压启动最大容量笼型电动机情况下,发电机母线电压不应低于额定电压的80%;当无电梯负荷时,其母线电压不应低于额定电压的75%。当条件允许时,电动机可采用降压启动方式。
4多台机组时,应选择型号、规格和特性相同的机组和配套设备。
5宜选用高速柴油发电机组和无刷励磁交流同步发电机,配自动电压调整装置。选用的机组应装设快速自启动装置和电源自动切换装置。
回复
陈天明
2010年01月30日 22:06:07
14楼
15层高住宅楼 80KW..这个不太合理吧
回复
qoqodu
2010年02月04日 20:13:16
15楼
取同时系数为0.9 发电机保留10%的余量
回复
bossdyc
2010年02月04日 21:43:58
16楼
学习。。。。
回复
lujing9452
2010年02月10日 14:31:59
17楼
详细选择和算法见《钢铁企业电力设计手册》上册。
回复