我单位厂房施工中烟尘较大,决定做一套排风系统来吸尘。厂房面积为24m×180m×12m。现设计排风管道在厂房两侧,距地面8m左右,矩形管道,截面积为630mm×400mm,材质为1mm镀锌钢板。打算在管线每间隔6m开一吸烟孔,截面积为500mm×300mm。现有如下一箩筐问题:1.风机如何选择? 因并不是给厂房完全换气,所以初步定为1小时换气2次,按24m×180m×5m=21600m3体积计算。又因左右各配一台风机,风机风量想选为35000m3.
我单位厂房施工中烟尘较大,决定做一套排风系统来吸尘。
厂房面积为24m×180m×12m。
现设计排风管道在厂房两侧,距地面8m左右,矩形管道,截面积为630mm×400mm,材质为1mm镀锌钢板。打算在管线每间隔6m开一吸烟孔,截面积为500mm×300mm。
现有如下一箩筐问题:
1.风机如何选择?
因并不是给厂房完全换气,所以初步定为1小时换气2次,按24m×180m×5m=21600m3体积计算。又因左右各配一台风机,风机风量想选为35000m3.
2.排风管道总阻力如何计算?
现在不知总阻力如何计算,无法选择风机全压。
3.排风管道中风速如何计算?
因每隔6m开一个吸烟孔,风速、风量如何计算?尤其是到了排风管道尽头(风机在另一侧),风速、风量损失如何计算?
以上问题恳请各位专业人士不吝赐教!:loveliness:
2楼
难到没有大侠会么?
回复
3楼
大家看我算的对不对啊?只是初步
首先管径选的有点小了,初步想选630×630mm。或者800×630mm(另算)。
风量选用20000m3/h,查风机手册沿程阻力损失为3.351Pa/m左右。按管道长度180m
则 阻力损失为3.351×180=603.18Pa。速度计算为15m/s左右。动压损失查表为135.45Pa(不知动压损失什么情况下算,我这工况就是一根180m长的直管。)整个沿程损失(也不知叫什么好)为603.18+135.45=738.63Pa。因为是直管,局部压损忽略(但是风机接口处局部压损如何计算?)整个静压为738.63×1.5=1107.945.我个人再×1.2系数,最终风机全压为1329.534Pa。
最终风机风量为20000m3/h,全压为1329.534Pa。
大家看哪里有问题,请多多斧正。
回复
4楼
怎么也没人来评论一下呢?
回复
5楼
这个问题是很难还是太简单么?看的人不少,一个回答的都没有啊?
回复
6楼
1.全面通风风量可按换气次数阀计算
换气次数可根据工艺计算或参照资料
2次的换气次数是不是太小了
请根据工艺核实
[
本帖最后由 flier_01 于 2010-2-1 20:48 编辑 ]
回复
7楼
楼主提出的问题我也不清楚 希望哪位大侠可以详细的讲解分析一下
回复
8楼
1.排烟尘?究竟是排烟占主要还是尘占主要,要不这两个的性质就不一样了,如果排烟占主要的话,那这个计算按照正常的通风换气便可,但是你的换气次数是不是取得过低了,你上面还有2m的空间,你要考虑到排风的气流同送风气流有很大区别的;
2.动压损失是否太低了呢?比如说动压:每个风口的裤衩三通开口的局部阻力系数取0.4,180m,每隔6m,按30个风口计算,30x1.2xV2/2计算后(V值都不同),大致应该是550Pa;
3.180m又不是一直不变径,所以你的风速风量按照正常的分流合流计算不就可以了。
回复
9楼
你光排,补风如何考虑!
回复