请教主机配置问题
zv2000
zv2000 Lv.2
2010年01月28日 12:05:26
来自于中央空调
只看楼主

空调冷负荷计算为700kw,为什么实际主机配置为464kw。这理论计算与实际运行里面还有一个什么差距?还是要乘一个什么系数啊?

空调冷负荷计算为700kw,为什么实际主机配置为464kw。这理论计算与实际运行里面还有一个什么差距?还是要乘一个什么系数啊?
免费打赏
lingxing1
2010年01月28日 12:11:04
2楼
主机负荷比计算负荷小应该是考虑到同时使用率的问题,楼主的空调应用在什么地方
回复
rshh
2010年01月28日 13:32:28
3楼
如果计算的是建筑物逐时冷负荷的话,不必乘系数的
回复
zv2000
2010年01月28日 13:37:25
4楼
补充:是用于一栋酒店,一楼大堂;234567楼客房‘8楼会议室。
回复
lingxing1
2010年01月28日 13:57:38
5楼
考虑到同时使用,我觉得冷机的选型按照计算负荷就可以,不用乘什么系数
回复
sheng3820486
2010年01月28日 13:59:30
6楼
同时工作系数只有0.66???是不是取的太小了??
回复
weichentiancai
2010年01月28日 14:06:04
7楼
0.9可不可以呢???
回复
lingxing1
2010年01月28日 14:12:17
8楼
这个可以找设计单位核实一下,看看是什么原因
回复
haoshumin
2010年01月29日 16:01:41
9楼
主机负荷比计算负荷小应该是考虑到同时使用率的问题,楼主的空调应用在什么地方
回复
kzy_008
2010年01月30日 15:27:06
10楼
应该考虑到同时使用率的问题,本酒店基本为客房,实际使用系数取0.7已经足够,选用两台主机,一大一小,降低运行成本。
回复