空调冷负荷计算为700kw,为什么实际主机配置为464kw。这理论计算与实际运行里面还有一个什么差距?还是要乘一个什么系数啊?
空调冷负荷计算为700kw,为什么实际主机配置为464kw。这理论计算与实际运行里面还有一个什么差距?还是要乘一个什么系数啊?
2楼
主机负荷比计算负荷小应该是考虑到同时使用率的问题,楼主的空调应用在什么地方
回复
3楼
如果计算的是建筑物逐时冷负荷的话,不必乘系数的
回复
4楼
补充:是用于一栋酒店,一楼大堂;234567楼客房‘8楼会议室。
回复
5楼
考虑到同时使用,我觉得冷机的选型按照计算负荷就可以,不用乘什么系数
回复
6楼
同时工作系数只有0.66???是不是取的太小了??
回复
7楼
0.9可不可以呢???
回复
8楼
这个可以找设计单位核实一下,看看是什么原因
回复
9楼
主机负荷比计算负荷小应该是考虑到同时使用率的问题,楼主的空调应用在什么地方
回复
10楼
应该考虑到同时使用率的问题,本酒店基本为客房,实际使用系数取0.7已经足够,选用两台主机,一大一小,降低运行成本。
回复