1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。
水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:
a) 压缩机形式。热泵机组中风机除了要提供一定的风量外,还要保证足够的机外余压,电机功率大小与噪声的大小成正比。
d) 风机安装形式。通常情况下,为降低机组运行振动,风机一般悬浮安装于风机箱内。
e) 冷媒系统的消声设计。在机组运行过程中,压缩机的高速运行常常引起冷媒管路的共振,目前,国外已有少数专业厂家在冷媒系统压缩机出口高压侧设计了专用消声装置,实践证明这是降低系统噪声的有效措施。
f) 机组的整体消声设计。一是将压缩机机箱和风机机箱隔离,防止共振,某些厂家还将这两个机箱之间的隔断采用V 型设计,可达到更好的消声效果;二是机组箱体内贴吸声材料,机组箱体的金属板材可以消除低频噪声,板材越厚越有利于消除低频噪声,同时也有利于防止箱体的振动,内贴的吸声材料通常为高密度玻璃纤维或橡塑材料。