地下室抗浮水位取到室外地坪标高吗?如果为不透水土层,水位打不打折扣?
地下室抗浮水位取到室外地坪标高吗?如果为不透水土层,水位打不打折扣?
2楼
地下室抗浮水位取道地质资料里提供的最大地下水位的高度,不透水土层,水位不打折扣.
回复
3楼
最近与规范组几位专家交流过,他们认为地下室抗浮验算对水位应按最不利取到室外地坪标高,有道理吗?
回复
4楼
我认为应该分土质情况,对于透水性较小的土应该取到室外地坪标高,原因是暴雨季节,浅层的雨水很难下渗。对于透水性很大的土可取最高地下水位。
自然对于不透水土层,浮力按全水位计算肯定保守,但如何折减要看地区经验。
回复
5楼
看地质勘察报告的抗浮水位了.不透水层下如果是承压水,应按承压水头高考虑;否则,可以只按抗浮水位考虑.
回复
6楼
本人认为应做“地下水渗流分析”,这样确定的抗浮水位往往仅是通常算法的一半左右,大大节省工程造价。省去了抗浮桩。
回复
7楼
我觉得不能完全看地质报告的最大水位,因为水位是有季节性的,如果是干旱季节的地质报告提供的最大水位显然不是是不利的水位呀
回复
8楼
地质报告最好同时提供历史最高水位。
回复
9楼
我们都考虑暴雨季节,所以都是用室外地坪以下0.5m。
回复
10楼
室外地坪以下0.5m。同上
回复
11楼
应以历史上或建筑使用期间的地下水位为抗浮设计水位为宜. 南方河网密集区可考虑取到室外坪(地面会长期积水并与地下水连通),否则无必要.
回复