高层建筑(有火灾报警系统)双电源控制的楼梯间照明,楼梯间的灯具采用普通的灯具,我看消防的要求是要用双控的开关控制楼梯间的照明,以达到火灾时消防控制市能强制点燃它。 我想请问为什么我在看其他高层照明平面时都其他的设计都没有采用双控的开关,还是采用普通单控开关,我不知道是不是应在图纸上画出双控开关?? 急
高层建筑(有火灾报警系统)双电源控制的楼梯间照明,楼梯间的灯具采用普通的灯具,我看消防的要求是要用双控的开关控制楼梯间的照明,以达到火灾时消防控制市能强制点燃它。
我想请问为什么我在看其他高层照明平面时都其他的设计都没有采用双控的开关,还是采用普通单控开关,我不知道是不是应在图纸上画出双控开关??
急
2楼
既然你已经找到理论依据,为什么不能够执行呢!除非你不能确定你的理论依据选用是否正确!别人的图纸可以参考,但不能死套!毕竟它不是规范!设计的目的就是在不违反规范的前提下,使自己的设计更经济可行。个人愚见。望指正!
回复
3楼
严格意义上讲,不能说是双控开关,你得说是带消防强启端子的开关,画的时候用个单独图例表示,别用双控开关的图例
回复
4楼
应该是在系统图中表示出来!
回复
5楼
是应该在图纸上反应出来!
回复
6楼
有多种实现方式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
一直疑惑这一点,既然规范上有要求,那么多没有采用应急强制点亮的图纸,怎么审图机构就没有提过呐??
回复
8楼
类似话题我已重复了几十遍,不想再罗嗦了。。。。
回复
9楼
“其他高层照明平面时都其他的设计都没有采用双控的开关,还是采用普通单控开关,”那是因为所谓强制点燃并不是用双控开关控制,而是在发生火灾时,启用消防电源,由消防总柜去控制的。
回复
10楼
首先:双电源不是用双控开关的!只是用转换开关,正常电源停电时,继电保护动作,转换开关自动转换到备用电源上,为设备继续提供用电。
回复
11楼
我也是这个观点。
搞个链接我们看看。