我不知道是不是应在图纸上画出双控开关??
s1381657
s1381657 Lv.2
2005年07月27日 01:37:08
只看楼主

高层建筑(有火灾报警系统)双电源控制的楼梯间照明,楼梯间的灯具采用普通的灯具,我看消防的要求是要用双控的开关控制楼梯间的照明,以达到火灾时消防控制市能强制点燃它。 我想请问为什么我在看其他高层照明平面时都其他的设计都没有采用双控的开关,还是采用普通单控开关,我不知道是不是应在图纸上画出双控开关?? 急

高层建筑(有火灾报警系统)双电源控制的楼梯间照明,楼梯间的灯具采用普通的灯具,我看消防的要求是要用双控的开关控制楼梯间的照明,以达到火灾时消防控制市能强制点燃它。
我想请问为什么我在看其他高层照明平面时都其他的设计都没有采用双控的开关,还是采用普通单控开关,我不知道是不是应在图纸上画出双控开关??



免费打赏
s1381657
2005年07月28日 15:19:49
12楼
到底有没有高手可以正面回答问题啊?怎么都在要圈子,要是自己也不是很明白,就都像我一样谦虚点,别所问非所答.为什么系统图中有消防控制强启线,在平面图中不画出双控开关,是不是强启线直接接在灯上了?
再次呼唤明白的老师回答.
回复
李兴龙机电科技
2005年07月28日 15:21:22
13楼
在精华站,看看第2页,雨过天晴关于应急照明的帖子。
回复
大鼻山
2005年07月28日 18:41:07
14楼

这种情况也有,但极其少见,就因为那样现场无开关的,控制非常不合理。
回复
zhaiqingxia
2005年08月20日 12:18:28
15楼
高层复杂建筑一般都要用双控开关,至于原因很简单,如果用单控开关,一旦一个应急灯亮了,整个楼的应急灯会全亮,其他的开关根本起不了作用,因为应急线有电了,而你的单控开关只是装在火线和零线间,没有办法控制应急灯的。我那里有一个示意图,改天传上去让大家看一下。
回复
zhaiqingxia
2005年08月20日 12:20:12
16楼
我最近作了一个一类高层,关于平面、系统的画法图上都有,干脆改天一起传上去,大家也可以提意见。
回复
zhaiqingxia
2005年08月20日 12:23:31
17楼
是有人把强起线接在灯头上,但是这只是没有经验的人才这么做,我以前也是,受过教训。验收时才知道那么作不对。那图纸还专家看、图审,都没有提出问题,可一施工,就都明白了。
回复
rphat
2005年08月20日 16:14:36
18楼
2楼讲的很对,3楼讲的很复杂。再往后的越说越离奇。
如果是普通灯具(不带电池的,也没必要,本来就是双电源供电),那就是一般的双控开关。“消防电源”与“平时电源”线分别供至开关的两个触点,开关的公共点到灯具。这样的系统在火灾时双电源箱要保证“消防电源”与“平时电源”线都有电(技术上并不复杂)。双控开关的作用就是保证平时使用无论在什么状态,火灾时灯具都有电。
回复

相关推荐