刚完成一个酒店套房的地暖施工,采用的是承压式地暖模块的方法,取得了交好的效果,现总结如下: 项目的要求:因为受到层高的限制,要求地暖结构含大理石装饰面层的不能大于8cm,要求直接在地暖上直接做装饰面层,没有填充层这道工序,安装的大理石不能有空洞的感觉。如何保证地板在几十年的使用过程中,不发生受热开裂、起拱、周边起翘,受压保温材料变形、地板空洞的现象?通过反复讨论,主要采用了如下方法。 1、采用了承压式地暖模块:
项目的要求:因为受到层高的限制,要求地暖结构含大理石装饰面层的不能大于8cm,要求直接在地暖上直接做装饰面层,没有填充层这道工序,安装的大理石不能有空洞的感觉。如何保证地板在几十年的使用过程中,不发生受热开裂、起拱、周边起翘,受压保温材料变形、地板空洞的现象?通过反复讨论,主要采用了如下方法。
1、采用了承压式地暖模块:
此种地暖模块由大于35kg/m3的20mm厚的挤塑板和具有支撑能力的地暖管卡,在工厂内组成规格600x600mm的模块,支撑式地暖管卡具有固定地暖管的功能,它可以把地板受到的承载直接传递到挤塑板下的楼板上,这样挤塑板、地暖管不会受到任何的压力而变形。规格排列的支撑式地暖管卡可以承载极大的压力,在后期工序中,在上面铺上木板,上面推车、走动,地暖管和保温材料都不受任何影响。
2、装饰层和楼板采取了了刚性连接:
常规地暖的地板是悬浮在保温板上的,和楼板没有任何的连接,在长期的使用过程中会不会产生受热开裂、起拱、周边起翘,受压时保温材料变形、地板空洞的现象?特别是大面积的时候?为了防患于未然,我们对两者进行了刚性的连接。
方法是:在模块的四角切50x50mm的角,待所有的模块铺在地面后,形成一个没有保温层的100x100mm的空格,在此空格内种上一枚顶爆螺栓,回填的细石混凝土通过此空格和楼板进行了刚性连接。
3、按规范做好墙角保温和伸缩缝。
4、具体施工见照片相册qq1075283967