跌落式熔断器
laoguaiyi
laoguaiyi Lv.2
2010年01月30日 15:52:14
只看楼主

请问各位高人,跌落式熔断器的拉合顺序是怎样的?非常感谢

请问各位高人,跌落式熔断器的拉合顺序是怎样的?非常感谢
免费打赏
zxiangfa
2010年01月30日 18:15:17
2楼
①停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。

②遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背风相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。

(5)在雨天或雪天里,一般不要操作跌落式熔断器。不得不操作时,应使用有防雨罩的绝缘杆。雷电时则严禁操作跌落式熔断器和更换熔丝。

(6)操作时如发现疑问或发生异常故障,均应停止操作,待问题查清后,方可继续进行操作。停止操作的目的是不允许在有疑问的情况下盲目进行操作。故障比较明显,一般均应停止操作。设备异常,当变压器出现严重故障的征兆(声音异常、喷油等),设备异常响声、异常光亮(火花)、指示仪表或继电器异常指示、闻到异常气味等等,遇到这些情况,均应停止对高压跌落式熔断器进行操作,查找原因。
回复
flyingz_hy
2010年01月30日 21:33:10
3楼
我也学习了。:)
回复
laoguaiyi
2010年01月31日 08:32:17
4楼
谢谢了:handshake :handshake :handshake
回复
bossdyc
2010年01月31日 20:11:04
5楼
安规里面有,不过学习了。温故而知新、
回复
pintens
2010年02月03日 21:29:02
6楼
学习了,讲得太好了
回复
daizwdhx
2010年02月05日 19:19:45
7楼
学习了!
回复
jztgg
2010年02月06日 01:06:09
8楼
很有用,谢谢楼主,正常学习
回复
tingtingnalengyu
2010年02月07日 12:17:35
9楼
茅塞顿开,学习了,谢谢!
回复
xuan2281
2010年03月04日 19:12:04
10楼
三相水平安装,拉开顺序是先中间后两边
三相垂直安装,拉开顺序是从上到下
送电顺序相反
回复

相关推荐

APP内打开